如此消毒锅
本帖最后由 水墨画 于 2010-5-20 20:31 编辑今天在民营医院检查时拍的消毒锅,锅门内壁全都是锈迹。他们还是天天在消毒! 是报废设备吧?压力容器国家规定强制报废的。 回复 2# 安妮妮
可他们还是在使用啊。民营医院,不舍得报废的! 民营医院要加强监管,他们的领导不能仅看眼前利益。 回复 4# 安妮妮
请问“压力容器国家规定强制报废”这个文件具体内容是啥?谢谢! 压力容器属特种设备,规定使用年限为8年,并且操作人员要经过省市的技术监督局举办的专门的培训后取得压力容器操作证书后才能上岗。我们单位的特种设备管理非常严格,才满7年,领导就给换新的了,到第八年尽管设备性能都很好领导也不敢用,都怕出事。所以略知一点。但是这方面具体书面规定没见过。待我找到发给您。 回复 6# 安妮妮
谢谢!因为是民营医院,所以我们就必须有正式的文件才能让他们无条件的去整改。 哦,明白了。刚才我找到一点,但好像帮助不大。《压力容器安全技术监察规程》第三十条第2款中规定“对有时效性的材料应考虑介质的相容性,还应注明压力容器的使用年限。”及第13款第2项中规定:“对无法进行耐压试验和气密试验的,应注明计算厚度和制造及使用的特殊要求,并应与使用单位协商提出推荐的使用年限和保证安全的措施”。《简单压力容器安全技术监察规程》中第十六条规定要在设计总图上推荐使用寿命。新修订的《固定式压力容器安全技术监察规程》中拟将对容器使用寿命提出明确要求。压力容器的使用寿命在不同的压力容器产品设计标准中也有各自的规定。 回复 8# 安妮妮
谢谢!您真有心!我也得去找找这些资料。 回复 9# 水墨画
不用客气,相互帮助,共同进步。 {:1_29:}{:1_29:}{:1_29:}{:1_29:}{:1_29:}{:1_29:}{:1_29:}{:1_29:} 根据中国医疗器械行业协会文件:普通下排气灭菌器消毒器械,敷料,使用寿命6年,消毒大输液,盐水,使用寿命3年! 不管怎样规定,这样的消毒效果能保证吗? 消毒效果是一方面,另一方面,压力容器如果违规使用的话,会有爆炸的隐患,甚至会危及生命。我们地区有一家医院的供应中心消毒员违规操作,差点要了命。老师赶紧提醒提醒他们吧。 回复 14# 昊love无限
谢谢提醒!但我总得要有依据才可以啊。 你可以提醒他们查查压力容器使用方面的问题,我们医院这方面问题归设备科管。不管是不是院感的问题,既然我们感觉有隐患,就应该有提醒的义务,当然,如果错了的话,也不是我们的专业,只是好心提醒而已。依据让他们自己找好了。 民营医院还有社区这种情况多见!舍不得投入!!! 这样的消毒锅,其消毒效果能有保证吗???!!! 回复 16# 昊love无限
说得有道理,那我就在反馈单上提出来,让他们自己去找相关部门去检测吧。谢谢! 不管是民营医院,还是其他医院均应查找隐患,发现问题,及时解决,保证安全。