回顾我对血透室的管理!
按照卫生部《安徽省霍山县医院血液透析患者感染丙肝事件的通报》的文件精神,我对本院血透室再次进行了自查,参考论坛各位老师丰富的经验,写出了调查报告和整改意见,准备递交院长!文件存档的时候发现自己在2008年10月就血透室反渗机出现故障写过要求停业维修的报告,2009年4月写过关于要求对血透室整改的报告,2009年8月要求对建筑布局进行整改的报告,回顾自己写的报告,似乎就是一个参与血透室管理的经过,也是自己一个学习的历程;个人感觉自己的报告是越写越规范越写越详尽(自我赞一个先!)很是感慨,还记得当时血透室反渗机出现故障,我的要求立即停业维修的报告一出,科主任冲到办公室几乎拍案!现在我把报告给科主任过目,他连连说此报告一定要递交到一把手手里,还有相关科室主管院长!
前途是光明的! “参与管理的经过,也是自己一个学习的历程”,深有同感呀! 茉莉版主是否能将调查报告和整改意见上传让我们也能深刻的认识和学习呢? 现在我走的是一条同样的路,但是科室主任护士长很支持,非常好。 尽院感人之力所能及了,如再发生问题,这几份报告就是免责的保护衣。 回复 5# chenliliang
退一步海阔天空的讲,确实可以是保护伞!但是职责所在,很多时候没有想到这个问题,只知道自己必须把危害性说出来让大家知道!很庆幸的是,我们正在逐一改建!{:1_1:} 回复 1# 茉莉花开
我也把整改报告递上去了,落实起来却没有想象的容易! 我与楼主深有同感,参与管理的过程同样是自己学习的过程,同时主任护士长大大转变观念,由“要我做”变为“我要做”,主动找我们院感科帮助协调解决问题。 请问用于消毒可复用血液透析器的零部件的relanin浓度应该是多少? 我们医院刚刚成立血透室,刚营业时间很短,就接到了上级文件,要求自查血透室,结果发现,我院血透室存在的问题较多。
想请教一下各位老师:平时我们院感人员到血透室,主要督察那些方面的内容呀?能具体的指导一下吗? 乔木 发表于 2010-5-20 09:58 static/image/common/back.gif
请问用于消毒可复用血液透析器的零部件的relanin浓度应该是多少?
那你应该使用的是明泰科的复用机哦,浓度是1%。
页: