qhsrmyygrglk 发表于 2009-1-22 09:07

求助:反渗水检出鲍氏不动杆菌问题如何解决

各位老师好:
   我们的水处理设备中的碳管、树脂罐及反渗膜都是刚刚更换的,刚更换时反渗水、透析液采样都合格,过了几天采样反渗水就开始出现鲍氏不动杆菌,染菌量超标,但透析液监测是合格的;透析室工作人员都按照要求进行设备的灌洗、消毒后采样仍然没有改观,想请教老师们问题可能出在哪里?谢谢!

清丽幽妙 发表于 2009-1-22 17:21

我认为还是环节质量出了问题,你不访再进行一次彻底的排查,还需要注意血透室的环境卫生,注意地面不能潮湿,消毒剂浓度必须达到要求!

xiaolongnv 发表于 2009-7-1 12:27

反渗水检出荧光假单胞菌咋办?

战友们:
您医院血透室的反渗水是否检出过荧光假单胞菌和洛菲不动杆菌?
检出后怎么办?
谢谢啊!

qhsrmyygrglk 发表于 2010-1-27 09:02

请教各位老师,血透室反渗水检出鲍曼,但内毒素阴性,怎么分析原因啊?

各位老师你们好!我们医院的血透室12月刚对水处理系统进行过消毒啊,刚消毒完之后监测是没有问题的,1月份监测透析用水(反渗水)两次监测均检出鲍曼不动杆菌,染菌量超标,但内毒素监测又是阴性,这是怎么回事儿啊? 麻烦各位老师给解答一下啊!谢谢了!

smuzhousha 发表于 2010-1-27 10:25

首先,鲍曼不似大肠、肺克等革兰氏阴性细菌含有大量内毒素,如果所用方法敏感性,低于它含有的则为阴性.另外,实验操作问题也可导致,如方法有无错误,仪器有无故障,操作程序是否规范等等。

大自然 发表于 2010-1-27 10:26

采样中有没有污染?操作规范不规范?你综合考虑一下可能的因素.

依依 发表于 2010-1-27 11:27

个人认为 首先要排除采样及操作中的污染因素。

毛豆豆 发表于 2010-2-23 10:56

个人认为 首先要排除采样及操作中的污染因素。
依依 发表于 2010-1-27 11:27 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif


    采样和操作过程中的质量控制很重要,我们一定要关注。
页: [1]
查看完整版本: 求助:反渗水检出鲍氏不动杆菌问题如何解决