请教:非洁净手术间可否无窗
本帖最后由 wuxing718 于 2025-4-21 20:44 编辑请教各位老师,基层医疗卫生机构的非洁净手术室可否无窗?无窗的手术间是否需要安装机械通风设备?
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-4-21 10:27 编辑
手术间不可以开窗通风。
《医院空气净化管理规范》
6不同部门空气净化方法
6.1手术部(室)可选用下列方法净化空气:
a)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;
b)空气洁净技术;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min·直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
手术间不需要窗,需要空气净化消毒设施。 高山雪莲W 发表于 2025-4-21 11:51
手术间不需要窗,需要空气净化消毒设施。
谢谢老师明确的答复 吴晓梅 发表于 2025-4-21 10:26
手术间不可以开窗通风。
《医院空气净化管理规范》
6不同部门空气净化方法
老师的回复我可以理解为手术室空气净化措施符合规范要求即可,并无有没有窗户的硬性要求是吧
aklsso 发表于 2025-4-21 15:30
老师的回复我可以理解为手术室空气净化措施符合规范要求即可,并无有没有窗户的硬性要求是吧
...
手术间不能有窗户。 基层医院手术室可以有窗户,窗户还有光照的作用,可以设窗户。通风是一种很好的空气消毒措施。
页:
[1]