caocao8944 发表于 2025-4-15 08:51

治疗室手卫生设施

请问各位老师,治疗室手卫生设施-洗手池有尺寸要求吗?

吴晓梅 发表于 2025-4-15 09:31

《医务人员手卫生规范》上没有洗手池尺寸的要求。
对洗手池有尺寸要求的只有《碳青霉烯类耐药肠杆菌预防与控制标准》,这个可以参考。
《碳青霉烯类耐药肠杆菌预防与控制标准》
5.2.9 洗手池深度宜不小于 19 厘米,宽度宜不小于 60 厘米;水池两侧及靠墙侧宜设置光滑、耐消毒液腐蚀和防潮材质的挡板,其高度宜不低于 50 厘米;宜调整出水口位置和水流强度,避免水流直接冲击水池底部的排水口。

治疗室洗手池特别要注意的是安装的位置,位置一定要远离无菌物品存放区域和无菌操作台。

大奇1 发表于 2025-4-16 09:01

谢谢老师的分享,已学习。