WS 10013—2023公共场所集中空调通风系统卫生规范 6.2.1 应定期对集中空调通风系统进行检查、检测和维护。包括:
a) 集中空调通风系统每年开展不应少于一次检测,结果应符合 5.1~5.4 规定;空调运行期间宜每月开展冷却水、冷凝水、喷雾或冷水蒸发加湿方式用水卫生质量检测,结果应符合 5.2 规定;
b) 集中空调通风系统初次启用或者停用半年及以上再次使用时,应开展卫生质量检测,结果应符合 5.1~5.4 规定;
c) 风管检查维护周期每两年不应少于一次,空气处理机组检查维护周期每年不应少于一次。
6.2.2 应定期对集中空调通风系统下列部位进行清洗:
a) 开放式冷却塔每年清洗不应少于一次,初次启用或者停用半年及以上再次使用时,应全面清洗消毒;
b) 空气过滤网、过滤器、净化器、防鼠装置等每六个月清洗或者更换不应少于一次;
c) 空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗不应少于一次。 规范要求的频次和文章的表述存在较大偏差 院感小汪 发表于 2025-4-18 11:20
是的。我们医院不知啥原因要院感科来操作这事。空调维保咋也成了院感的事了。 ...
现在的情况是,院感科啥都要会,啥都要懂 特别细致的要求,关键在落实。现在,感控人在医院说话份量已没有那么重了,沟通有难度,是否可以在委员会的会议上提出具体落实时间、地点,谁去执行,也许有点效果。 学习了,谢谢老师的分享