关于多耐患者检查和治疗时的物理隔断
在WS/T 826 2023《碳青霉烯类耐药肠杆菌预防与控制标准》中提到:检查和治疗科室接诊时的防控措施,接诊科室应控制室内人员数量,做到“一患一室”,条件受限时应在多耐患者与其他检查者和诊疗者之间设置物理隔断(如屏风或玻璃隔断等,但不含隔帘)。请问各位老师,这个物理隔断提到的屏风,有什么建议吗?纱质的屏风是否可以,还有高度有无要求。因近期在修订多耐检查的制度,大部分可以做到一患一室,但是像血透室就不一定能实现单间病房,故关于物理隔断这块想听听各位老师的意见,谢谢!纱质的屏风肯定是不可以的。这个屏风的要求标准里有。
《碳青霉烯类耐药肠杆菌预防与控制标准》
5.2.3 无条件满足全单人间的 ICU 多人间病房的床间距宜不少于 2.5 米;两床间宜设置物理隔断(如屏风、玻璃隔断等多种形式,但不含隔帘),物理隔断宜易于清洁、耐受消毒、高度宜不低于 2.5 米。
这个很难达到,但这个是推荐标准,有条件能达到是最好,达不到也是可以的。
谢谢老师分享,已学习。 吴晓梅 发表于 2025-4-7 19:47
纱质的屏风肯定是不可以的。这个屏风的要求标准里有。
《碳青霉烯类耐药肠杆菌预防与控制标准》
5.2.3 无条 ...
谢谢吴老师的回复!这部分内容理解了。 吴晓梅 发表于 2025-4-7 19:47
纱质的屏风肯定是不可以的。这个屏风的要求标准里有。
《碳青霉烯类耐药肠杆菌预防与控制标准》
5.2.3 无条 ...
高度达到2.5米,几乎是通顶了,不是空气或飞沫隔离,怎么还要求高度?而且很高。 快乐每一天2 发表于 2025-4-9 09:07
高度达到2.5米,几乎是通顶了,不是空气或飞沫隔离,怎么还要求高度?而且很高。 ...
推荐标准,做不到的就忽略吧! 好的,明白了,谢谢吴老师
页:
[1]