请问各位老师如果新建的口腔科门诊自然通风效果一般,可以采用消毒机消毒吗
请问各位老师如果新建的口腔科门诊自然通风效果一般,可以采用消毒机消毒吗,还需要强制新风系统吗?可以!
WS/T 842—2024《口腔门诊医院感染管理标准》
6.3 通风要求
6.3.1 各区域应通风良好,可采用自然通风或机械通风,并符合以下要求:
a) 自然通风宜根据季节、气温、室外风力和室内污染程度进行适时通风。自然通风不能满足时,可采用机械通风设施加强室内的通风换气,或自然通风和机械通风相结合的方式。
b) 采用机械通风和集中空调系统应符合 WS/T 368 和 WS 394 的要求。
c) 设置机械通风或集中空调系统通风的诊室,室内最小新风量应不小于 2 次/h 换气次数,人均不小于 30m3/h 通风和空调的送风口不宜设置在牙科综合治疗台头枕部及器械台的上方。
6.3.2 口腔种植诊室或污染严重诊室宜安装空气消毒装置。 吴晓梅 发表于 2025-4-3 15:31
可以!
WS/T 842—2024《口腔门诊医院感染管理标准》
6.3 通风要求
老师我想请问一下空气消毒机算不算机械通风喃 王兰花椰菜 发表于 2025-4-8 14:17
老师我想请问一下空气消毒机算不算机械通风喃
不是!空气消毒机是消毒设备。
《医院空气净化管理规范》
5.1.2机械通风
5.1.2.1工作原理
通过安装通风设备,利用风机、排风扇等运转产生的动力,使空气流动。
5.1.2.2通风方式
5.1.2.2.1机械送风与自然排风适用于污染源分散及室内空气污染不严重的场所。机械送风口宜远离门窗。
5.1.2.2.2自然送风与机械排风适用于室内空气污染较重的场所。室内排风口宜远离门,宜安置于门对侧墙面上。
5.1.2.2.3机械送风与机械排风适用于卫生条件要求较高的场所。根据通风的需要设定换气次数或保持室内的正压或负压。
5.1.3 注意事项
5.1.3.1应充分考虑房间的功能要求、相邻房间的卫生条件和室内外的环境因素,选择通风方式及室内的正负压。
5.1.3.2应定期对机械通风没备进行清洁.遇污染及时清洁与消毒。
吴晓梅 发表于 2025-4-8 14:29
不是!空气消毒机是消毒设备。
《医院空气净化管理规范》
5.1.2机械通风
感谢老师的解答