手术室的消防通道
我院手术室是新建,当初建设时没有通知院感参与,现在建成,院感科在巡查中发现。手术室的手术间走廊消防通道只有一道消防门,而且门下面的缝很大,这个合格吗?不是应该里面一层手术室的密封门外同再一道消防门吗?消防通道是限制区的走廊末端吗?你家手术室是不是洁净室? 这应该是在半限制区吧!门下面的缝很大,这个肯定不合格。门只要一道,但既要符合手术室的规定也要符合消防的规定。 手术室的手术间走廊是内走廊还是外走廊?若是外走廊,有消防通道消防门也是可以的。
若是内走廊,患者入口及车辆转换处是非限制区和手术室里面的半限制区及限制区都应有隔断门(感应门)
手术室内若有洁净手术间,应自成一区 学习了 学习了,感谢老师们的回复解答