本帖最后由 吴晓梅 于 2025-3-6 11:14 编辑工程验收检测洁净手术室压差20.5-24.5可以吗?如果不可以需要要求施工方重测吗?
关于GB 50333中的静压差:
1.不同洁净度的区域之间,洁净度高的对洁净度低的,压差应≥5,同时<20;
2.洁净度相同的区域之间,压差未有明确数值要求,只要求有适当的压差;
3.洁净区对非洁净区,压差应≥5
你帖子中的超过20pa压差的区域,无法知道其相对的区域符合以上3点中的哪一点。所以需要你们自行再核对,如是符合第一点的,那就是结果是不合格的。不过该报告未显示完全,未知检测单位是否给出合格结论,如未给合格结论,仅有检测结果,那这个报告也没问题。 《医院洁净手术部建筑技术规范》压差5~20Pa.验收时不合格可以提出重新监测的 检测时,有工程方在场吗?当时应该调节的啊! EMP 发表于 2025-3-6 16:03
关于GB 50333中的静压差:
1.不同洁净度的区域之间,洁净度高的对洁净度低的,压差应≥5,同时 ...
谢谢老师赐教!就是洁净手术间和内走廊的压差。50333中提到压差5-20,压差太大影响关门和产生声响。 小秋~ 发表于 2025-3-6 16:58
谢谢老师赐教!就是洁净手术间和内走廊的压差。50333中提到压差5-20,压差太大影响关门和产生声响。 ...
内走廊是IV级吗?是的话,库房和内走廊我觉得按照标准来说,没什么问题,“宜有适当压差”,没提及具体数字,影响关门和产生声音,我觉得这个只是基于工作舒适度方面的考虑;手术室(高于IV级)和内走廊的话,那就不行了,超过20pa,因有明确规定数值