小秋~ 发表于 2025-3-6 10:36

负压手术室换气次数

负压手术室换气次数哪个规范有规定?

吴晓梅 发表于 2025-3-6 11:33

贵院洁净手术室还是普通手术室?
洁净手术室按照GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》规定的洁净级别。
普通手术室可以参照GB/T   35428—2024 《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.3.3 换气次数宜为10次/h~15 次/h

hj881221 发表于 2025-3-6 11:12

《医院洁净手术部建筑技术规范》4洁净手术部用房的技术指标4.0.1表格

小秋~ 发表于 2025-3-6 11:46

吴晓梅 发表于 2025-3-6 11:33
贵院洁净手术室还是普通手术室?
洁净手术室按照GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》规定的洁净级 ...

非常感谢吴主任回复!是洁净手术室。

EMP 发表于 2025-3-6 16:08

就是GB 50333。这个标准是关于“洁净手术部”的,洁净手术部包括正压手术室、负压手术室,同时表4.0.1最下面的注1,也进一步解释了负压手术室也适用这个标准,把室内压力改成负即可适用,其余指标等同正压手术室一样的要求。

浅墨 发表于 2025-3-6 20:15

吴晓梅 发表于 2025-3-6 11:33
贵院洁净手术室还是普通手术室?
洁净手术室按照GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》规定的洁净级 ...

学习了,谢谢老师的指导。

高山雪莲W 发表于 2025-3-7 07:42

负压手术室的换气次数标准为10 - 15次/h 。

梅花丁 发表于 2025-3-9 10:45

负压手术室的换气次数标准为10 - 15次/h 。
页: [1]