洁净手术室空气培养时间
洁净手术室沉降菌监测培养时间是24小时,为什么不是48小时,出自哪个规范? <医院洁净手术部建筑技术规范>(GB 50333—2013)6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2 次是在检测时,应每室或每区1 个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。采样后的培养基条或培养皿,应置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1 位。 老师,出自《医院洁净手术部建筑技术规范》明确标准,采样后的培养基条或培养皿,应置于37摄氏度条件下培养24小时,然后计数生长的菌落数。
页: