请各位老师帮忙找问题我院介入室的问题
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-2-21 20:17 编辑我院介入室(主要开展心血管介入)一角,请各位老师帮忙找问题。
粗粗看了一下,回风口被挡住了。利器盒的盖子没有盖好。 感染性垃圾桶与生活垃圾桶没有带盖 1.回风口被遮挡(地上有垃圾?)2.利器盒位置放置不对(放于物品柜前),利器盒位置过低不利于放利器3.壁橱柜门未关闭4.大输液放于器械台上(是备台还是??) 医废没有专桶无盖子,你现在的状态应该是手术结束,下台手术没有,该清场的东西是不该撤了 医废未使用专用容器收集,未加盖,锐器盒不应该放在清洁区的位置。 院感小林达 发表于 2025-2-22 08:40
1.回风口被遮挡(地上有垃圾?)2.利器盒位置放置不对(放于物品柜前),利器盒位置过低不利于放利器3.壁橱 ...
那几天都没有手术,择期手术周六做,平时偶尔做急诊手术 手术间物品太多,不利于清洁,治疗柜未关闭 医疗垃圾桶与生活垃圾桶没有带盖,物品存放柜未关门,底下的医疗垃圾桶不应该放置在那里,而且未盖好. 介入手术间参照手术间管理,垃圾桶无需带盖吧。 医疗废物桶没 带盖。