消毒供应中心空气监测有霉菌,但菌落数未2CFU/cm2,有必要复测吗?说明:近期没有做改建相关的工程。
空气中有霉菌其实很正常,对于3类环境中检出霉菌,菌落数又在正常范围,有必要反复监测么?
请讨论! 仍需反复检查,1.确保环境安全。2.追踪污染源,看看是不是空调系统、通风管道或建筑材料等,持续监测污染源。3.评估消毒效果,反复检查验证消毒措施是否有效,确保霉菌彻底清除4.符合规范要求,空气质量监测的管理严格规定,5.防止复发,霉菌容易在潮湿的环境中滋生,持续监测是合规的必要步骤5.保障医疗安全,消毒供应中心是负责医疗器械的清洗和灭菌,空气质量监测是不可忽略的一定要高度重视找原因。 其实WS/T368并没有要求对供应室进行空气监测,个人觉得如果是回收清洗区有也正常,无菌物品存放区如果有要进行干预。 没做改建相关的工程,会看下最近消毒供应中心温湿度情况,检查空调过滤网、空气消毒机过滤网的是否积灰等,如果都运行正常,一般不反复监测(这样是不是属于偷懒?)) Nana4 发表于 2025-2-21 13:48
仍需反复检查,1.确保环境安全。2.追踪污染源,看看是不是空调系统、通风管道或建筑材料等,持续监测污染源 ...
这里需要思考一个问题:
供应商空气质量对器械的影响在哪?所有器械最终是要打包灭菌的。
霉菌监测阳性的位置很重要,例如无菌物品存放间 不知道为什么,我们这两年检出到霉菌的房间很多,原来就没这么多检出霉菌的地方,最重要的就是空调系统和通风管道要维护好,还有空气消毒机要定时的维护和保养,前一段时间就有一个科室,检测到霉菌无法计数,首先和设备科和总务科沟通,查看空气消毒机和空调的情况,结果空气消毒机灯管确实有坏的情况,空气消毒机滤网和送风口进行清洁之后再进行采样检测,部分房间霉菌含量少了一些,但有的房间还是无法计数,使用各种消毒方法后,仍是无法计数,最终把顶给拆了,是连接空调管道的一个网上都是霉斑。 空气培养检测到霉菌,还是要寻找一下,霉菌的来源,彻底清洗。 老师,行政办公区如果检测出真菌,是不是正常的呢?针对这样的情况,加强通风,加强清洁是不是就可以了呢 请问:空气培养采样不是在空气消毒后采样的吗?如果消毒后采样有霉菌是不是太不应该了?