层流洁净手术室能否改用等离子空气消毒?
层流洁净手术室能否改用等离子空气消毒?对层流设置有影响吗?请问各位老师有没有这样改的,目的是降低电费 .. 本帖最后由 吴晓梅 于 2025-2-19 19:29 编辑不可以!洁净手术室不启用的话手术室的温、湿度达标不了,新风也没有,室内没办法换气。
没有那么简单的,洁净手术室不启用的话要全面改造的。
有规定医院一定要建层流手术室吗? slsgkk 发表于 2025-2-19 15:15
有规定医院一定要建层流手术室吗?
没有规定,但以前有过一阵风,所以很多医院(甚至乡镇卫生院)都建了洁净手术室,后期维护与保养根不上,使用成本太高,最后…… 不行的,密闭空间新风哪里来呢?新风至关重要哦。 层流全部停用,那就是一间普通手术间,当作普通手术间管理即,空气、物表等监测,温湿度符合要求即可 本帖最后由 吴晓梅 于 2025-2-19 19:37 编辑
junior86 发表于 2025-2-19 16:19
层流全部停用,那就是一间普通手术间,当作普通手术间管理即,空气、物表等监测,温湿度符合要求即可 ...
不能误导别人哦!
洁净手术室全部停用的话,没有新风,室内没办法换气,温、湿度也达标不了。
和普通手术不一样的,要当普通手术用的话要改造的。
吴晓梅 发表于 2025-2-19 19:36
不能误导别人哦!
洁净手术室全部停用的话,没有新风,室内没办法换气,温、湿度也达标不了。
和普通手术 ...
普通手术室得要求参考哪个标准呀? 小吴要认真学习 发表于 2025-2-20 07:10
普通手术室得要求参考哪个标准呀?
卫医政发〔2009〕90号《医院手术部(室)管理规范(试行)》
好像只有这么一个,其他的没有看到过。
吴晓梅 发表于 2025-2-19 19:36
不能误导别人哦!
洁净手术室全部停用的话,没有新风,室内没办法换气,温、湿度也达标不了。
和普通手术 ...
普通手术室一定要新风,是哪里的要求? 吴晓梅 发表于 2025-2-19 19:36
不能误导别人哦!
洁净手术室全部停用的话,没有新风,室内没办法换气,温、湿度也达标不了。
和普通手术 ...
温湿度用空调、加湿器等来控制,等离子负责空气净化消毒,这样可以吗?
周建华 发表于 2025-2-20 10:24
温湿度用空调、加湿器等来控制,等离子负责空气净化消毒,这样可以吗?
...
洁净手术室是一个密闭的空间,每小时有规定进入的新风量和有换气次数。如果洁净手术室不启用,那整个手术室就是一个密闭的空间,没有新风进入,没有换气,这个是空调、加湿器、空气消毒机解决不了的。
洁净手术室改普通手术室是一个大问题,建议您请当地的专家到医院论证,各分管院长和基建科、院感科、医务科、护理部、手术室参加,讨论解决方案。要不然这个责任您承担不起的。 吴晓梅 发表于 2025-2-19 19:36
不能误导别人哦!
洁净手术室全部停用的话,没有新风,室内没办法换气,温、湿度也达标不了。
和普通手术 ...
同意老师说的,必须改造成普通手术室才能使用消毒机 层流室的高效过滤器时间长了就会风化,积尘,形成一个污染源 吴晓梅 发表于 2025-2-20 10:34
洁净手术室是一个密闭的空间,每小时有规定进入的新风量和有换气次数。如果洁净手术室不启用,那整个手术 ...
感谢老师回复,谢谢!
页: