关于口腔科消毒间物理隔断
各位老师:根据WS 506-2016要求,口腔科器械处理区的回收清洗区和保养包装机灭菌器之间应有物理屏障,请问这个物理屏障是完全到房顶的物理屏障还是半截的?根据WS 506-2016的要求,口腔科器械处理区的回收清洗区和保养包装及灭菌器之间应设有物理屏障。这个物理屏障并不一定需要完全到房顶,通常可以是一堵墙或隔水板,目的是为了防止清洗时的水溅到保养包装及灭菌区,确保两个区域的有效隔离。这种设计应至少高出台面50厘米,确保在实际操作中能有效阻挡水流的飞溅。因此,物理屏障可以是半截的,只要能够有效隔离两个区域即可。
两台牙科综合治疗台间宜设物理隔断(隔断高度≥1800mm)或两牙科综合治疗台头枕间距≥2400mm。
个人认为:消毒供应室内的各区域应该完全隔断,各区之间有缓冲间,并做好压差监测,气流方向由洁到污。 同意3楼老师的观点{:1_1:} mmyinyin 发表于 2025-2-14 09:32
个人认为:消毒供应室内的各区域应该完全隔断,各区之间有缓冲间,并做好压差监测,气流方向由洁到污。 ...
不是消毒供应中心,是口腔科的器械处理区。 吴晓梅 发表于 2025-2-14 18:55
不是消毒供应中心,是口腔科的器械处理区。
吴老师,口腔科自己的消毒室里面也是有三个区的,回收清洗区和包装保养区也是完全独立的。如果是器械的预处理区,可以诊室内部,弄一个相对独立的区域进行口腔器械的预处理,但我理解不是506里面说的回收清洗区。 高山雪莲W 发表于 2025-2-14 09:09
根据WS 506-2016的要求,口腔科器械处理区的回收清洗区和保养包装及灭菌器之间应设有物理屏障。这 ...
老师我想知道这个50cm有出处吗?谢谢老师参与。 gaoshuxia 发表于 2025-2-18 11:03
老师我想知道这个50cm有出处吗?谢谢老师参与。
来源于专家专访
独家专访-刘翠梅主任:小小器械里的大学问 (qq.com)
回收清洗区与保养包装及灭菌区间应有物理屏障。这里的“物理屏障”如何理解?答:这里的物理屏障并不一定是一堵墙。屏障的目的是清洗时防水溅到保养包装及灭菌区。这个屏障可以理解为隔离水喷溅的一块隔水板,他的高度建议至少应高出台面50厘米。当然,如果原有建筑和空间足够大,有一堵墙也是可以的,但一般口腔清洗消毒室是一间,不需要单独再去砌一堵墙。
高山雪莲W 发表于 2025-2-18 15:35
来源于专家专访
独家专访-刘翠梅主任:小小器械里的大学问 (qq.com)
谢谢老师的热心回答,学习了!