治疗(准备)室、换药室水池
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-2-14 07:56 编辑治疗室、换药室的水池位置跟治疗台面在一排上,为什么不可以?跟无菌物品距离要1米,出自哪里(为什么)?
水源是污染区,加药台是清洁区,洁污不分。 本帖最后由 吴晓梅 于 2025-2-14 08:43 编辑
这个设计真是无语!
这是常识呀,您可以去做一下实验,洗个手水会溅到哪里?
现在只能:①装一个高一点的挡板;②靠近水池的台面不要放无菌物品;③靠近水池的那一组柜子不能放无菌物品(时间久了下面会发霉)。 靠近水池那个地方基本就浪费了,放置无菌物品的话湿度过高,容易出问题的。 水池应该安排在污染区,喷溅污染可不是一般大 布局前应该有院感专业人员参与,不能由着后勤蛮干 老师们好,这个有规范文件吗? 只能说我们医院的治疗室涉及也是一模一样,后来我们科室要求在洗手池旁边加的挡板,挡板一直和上面的柜子底部相连,相对来说隔开了,只是湿度的问题有影响。 zhuzhu1987 发表于 2025-2-14 08:38
老师们好,这个有规范文件吗?
规范不可能面面俱到样样都规定到。
规范就是“洁污分开”一句话。
那么这个设计就是洁污不分,不符合规范规定的“洁污分开”。 吴晓梅 发表于 2025-2-14 08:08
这个设计真是无语!
这是常识呀,您可以去做一下实验,洗个手水会溅到哪里?
现在只能:①装一个高一点的挡 ...
真是无独有偶,我们医院也是这样设计的,不知道哪里高明的设计师,我们有的科室废了,有的科室就按照您说的这样改造的{:1_9:} 我们医院也是这样设计 很多医院都是这样设计的,只能装挡板做隔断了