达乡大白 发表于 2025-2-10 08:37

手术室术间升级改建后怎样进行环境监测采样

我院手术室年前进行了升级改建,由万级术间升级为百级间,想向诸位老师们请教一下,改建升级后术间内环境监测改如何采样,标准范围是多少有哪些参照规范要求么?

吴晓梅 发表于 2025-2-10 08:39

GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

高山雪莲W 发表于 2025-2-10 09:39

本帖最后由 高山雪莲W 于 2025-2-10 10:13 编辑

GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行监测
升级改建后建议该请第三方进行洁净系统的监测,除细菌外还有很多项目;第三方监测合格后,在投入使用前你们再进行环境细菌培养监测,
洁净手术间的采样布点、平皿暴露时间及判断标准如下,供参考


空心萝卜大白菜 发表于 2025-2-10 09:54

GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 万级改为百级个人认为要专业的机构出具检测报告,我们平时环境监测只是对空气中细菌菌落数进行检测,百级间其实是空气尘埃粒子的净化,同时还有其他要求,你可以仔细看看吴老师上面发的规范,按照里面的要求执行。

达乡大白 发表于 2025-2-10 10:21

空心萝卜大白菜 发表于 2025-2-10 09:54
GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 万级改为百级个人认为要专业的机构出具检测报告,我们平时环 ...

好的 谢谢老师 学习到了

达乡大白 发表于 2025-2-10 10:22

高山雪莲W 发表于 2025-2-10 09:39
GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行监测
升级改建后建议该请第三方进行洁净系统的监测, ...

收到 感谢老师细致分享

达乡大白 发表于 2025-2-10 10:23

吴晓梅 发表于 2025-2-10 08:39
GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

谢谢 老师的分享 学习到了
页: [1]
查看完整版本: 手术室术间升级改建后怎样进行环境监测采样