我们医院 现在用的污水处理系统是线上实时监测
我们医院现在用的污水处理系统是实时监测,不需要每次测余氯与PH ,如果余氯及PH异常就报警,对于这样的系统我们院感专职人员需要注意哪些?污水处理系统线上实时监测好像没有余氯 我们也有在线余氯系统,每日两次也是照样手工记录的,最近我们的在线系统探头感应坏了,也想请老师赐教,一定需要在线系统吗,目前没有在文件上看到要配备,欢迎讨论~ wx_N3iJr 发表于 2025-2-6 14:45
我们也有在线余氯系统,每日两次也是照样手工记录的,最近我们的在线系统探头感应坏了,也想请老师赐教,一 ...
在线系统是环保方面要求的 院感专职人员就是监督余氯是否达标,每月,每季度,每半年的粪大肠杆菌,志贺氏菌,沙门氏菌有没有检测,有没有达标。 缭绕 发表于 2025-2-6 15:55
在线系统是环保方面要求的
老师,那必须要有在线系统吗? wx_N3iJr 发表于 2025-2-7 07:59
老师,那必须要有在线系统吗?
是不是必须,看当地环保局有没有文件。卫健没有资格来管这个。 缭绕 发表于 2025-2-7 08:19
是不是必须,看当地环保局有没有文件。卫健没有资格来管这个。
好滴,谢谢老师的回复~ 年前卫生监督部门来检查要求。
《医疗机构水污染排放标准》CB18466-2005规定了医院污水大肠杆菌数的监测频率。根据这一标准,医院污水中的粪大肠菌群数需要每月监测至少一次 学习了,谢谢老师的分享 学习了,感谢老师们的讨论