10万级供应室无菌物品存放间空气培养怎么做
10万级供应室无菌物品存放间空气培养,应该怎么做?参照哪个标准做? 10万级供应室无菌物品存放间空气培养参照I类环境标准(既然按照洁净标准建设就应该参照洁净标准执行) GB 15982—2012《医院消毒卫生标准》A.2 空气微生物污染检查方法
A.2.2 检测方法
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度,按采样器使用说明书操作,每次采样时间不应超过30min。 房间大于10m2者,每增加10m2增设一个采样点。 无菌物品存放区真的没有必要做成10万级,可是我们医院也是被 厂家作成了30万级。郁闷
页: