一叶知秋10 发表于 2024-12-31 14:23

肺结核病区空气消毒

结核涂阳患者病室,通风不理想。想用人机共存空消机空气消毒,时长控制在多少好呢?有相关的文献依据吗?

吴晓梅 发表于 2024-12-31 14:43

本帖最后由 吴晓梅 于 2024-12-31 14:46 编辑

贵院是结核病定点医院吗?结核病定点医院,病房通风不理想,这怎么可以呢?自然通风不良的,要安装机械通风,通风是必须的。
结核病定点医院涂阳的患者都是住负压病房的。
如果不是结核病定点医院,那是不可以收治的。

小猴子波波 发表于 2024-12-31 15:15

人机共存的,需要看寿命说,大多数是2小时

苏打水的 发表于 2024-12-31 16:01

综合医院不能收治单存的结核病患者

缭绕 发表于 2024-12-31 16:29

我们耐多药结核病房用上层平射紫外线空气消毒机,24小时持续开着,这是WHO推荐的方式

wuxing718 发表于 2025-1-1 16:17

不同的空气消毒机消毒时间不同,还是要参照说明书使用

禅静思语 发表于 2025-1-1 20:27

结核涂阳患者病室,通风不理想隐患很大,因为通风真的很重要

一叶知秋10 发表于 2025-1-2 17:54

谢谢各位大大的指导,新风机组已经正常运行了。{:1_12:}