血透中心属于III类环境,血透中心内部置管操作间是几类环境?
血透中心属于III类环境,血透中心内部置管操作间需要按照II类环境进行检测吗?(上级专项检查,说我们置管操作间的空气培养要按照II类环境标准进行)必须是II类环境呀!
《血管导管相关感染预防与控制指南(2021版)》
中心导管置管环境应当符合《医院消毒卫生标准》中医疗机构Ⅱ类环境要求。 血透属于III类环境,但是置管室必须按Ⅱ类环境要求。 血透中心内部置管操作间是二类环境。 谢谢吴老师指导,把出处都注明了 血透中心内部置管操作间是二类环境。我们医院在手术室置管 吴晓梅 发表于 2024-12-20 15:06
必须是II类环境呀!
《血管导管相关感染预防与控制指南(2021版)》
中心导管置管环境应当符合《医院消毒卫 ...
请教一下老师:我们外科置管很多也是在病区进行,因为没有专门的置管室,都去手术室也不现实,就在换药室进行,我让他们在置管前后进行空气、物表的消毒,以此来达到二类环境的要求,不知道这样是否可行? 我心飞扬魏 发表于 2024-12-21 10:29
请教一下老师:我们外科置管很多也是在病区进行,因为没有专门的置管室,都去手术室也不现实,就在换药室 ...
个人愚见:不建议!
1.GB 15982—2012《医院消毒卫生标准》规定的很明确,病区就是Ⅲ类环境。医院自己硬要说这个是Ⅱ类环境,法律上认可吗?如果有医疗纠纷,这个首先是一个原则性的错误。
2.每个换药室都按照Ⅱ类环境管理太难,肯定管不好,成本也大,资源浪费。
3.各科室自己置管,人员资质是否都符合?
《血管导管相关感染预防与控制指南(2021版)》
应当由取得医师、护士执业资格,并经过相应技术培训的医师、护士执行血管导管留置、维护与使用。
4.每个病区都有,院感科如何管理?怎么督查?
我们医院普通科室的置管要么去手术室,要么去超声介入室。
页:
[1]