彩虹糖琪琪 发表于 2024-12-20 02:37

介入手术室外科手用水监测超标

介入手术室外科手用水使用储水式电热水器加温,近期检测水细菌数超标,准备联系后勤部门清洗热水器,还有别的改进措施吗?

禅静思语 发表于 2024-12-20 07:46

监测标准是什么?是生活饮用水的标准吗?

苏打水的 发表于 2024-12-20 08:28

冲洗用水要求 (1)外科洗手和卫生洗手用水卫生要求 外科洗手和卫生洗手用水应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》的要求,水中细菌菌落总数≤100CFU/mL,不得检出铜绿假单胞菌、沙门氏菌和大肠菌群。

hj881221 发表于 2024-12-20 08:34

老师,为什么要监测外科手用水?
是外科手消毒效果监测菌落数超标,要分析原因?

彩虹糖琪琪 发表于 2024-12-20 10:39

监测标准是依据生活用水的标准

吴晓梅 发表于 2024-12-20 14:26

个人愚见:取消储水式电热水器。