东方欲晓 发表于 2024-12-11 22:30

洁净手术部辅助房和内通道之间压差很小,怎么整改?

新建的洁净手术部,检测发现一间辅助房和内通道之间压差很小,怎么整改呢?

禅静思语 发表于 2024-12-12 07:49

辅助房和内通道之间压差实际是多少?要求室多少?
拿给工程部找原因整改

吴晓梅 发表于 2024-12-12 08:06

新建的洁净手术部,工程怎么验收的呢?
在洁净区内的洁净辅助用房,具体是哪一间?什么级别?
这个需要对系统进行检查、排除问题,和院感科没有关系,让手术室通知工程部。

缭绕 发表于 2024-12-12 08:35

检测时维护方的工程师应该在场调节