上海国际医院感染控制论坛's Archiver
论坛
›
手术室与介入室
› 洁净手术部辅助房和内通道之间压差很小,怎么整改?
东方欲晓
发表于 2024-12-11 22:30
洁净手术部辅助房和内通道之间压差很小,怎么整改?
新建的洁净手术部,检测发现一间辅助房和内通道之间压差很小,怎么整改呢?
禅静思语
发表于 2024-12-12 07:49
辅助房和内通道之间压差实际是多少?要求室多少?
拿给工程部找原因整改
吴晓梅
发表于 2024-12-12 08:06
新建的洁净手术部,工程怎么验收的呢?
在洁净区内的洁净辅助用房,具体是哪一间?什么级别?
这个需要对系统进行检查、排除问题,和院感科没有关系,让手术室通知工程部。
缭绕
发表于 2024-12-12 08:35
检测时维护方的工程师应该在场调节
页:
[1]
查看完整版本:
洁净手术部辅助房和内通道之间压差很小,怎么整改?