综合医院建筑设计标准(GB510392024)(word带链接目录)
GB 51039-2014
2024局部修订条文 现批准国家标准《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)局部修订的条文,自2025年2月1日起实施。标准名称修改为《综合医院建筑设计标准》。 局部修订的条文在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并在《工程建设标准化》刊登。
住房城乡建设部 2024年10月25日说明:1.下划线标记的文字为新增内容,方框标记的文字为删除的原内容,无标记的文字为原内容。2.本次修订的条文应与《综合医院建筑设计标准》GB 51039-2014中其他条文一并实施。 目 录1总则 2术语3医疗工艺设计 3.1一般规定3.2医疗工艺设计参数空间量化测算 4选址与总平面4.1选址 4.2总平面5建筑设计 5.1一般规定5.2门诊部用房 5.2.2门诊用房设置5.2.3候诊用房设置 5.2.4诊查用房设置5.2.5妇科、产科和计划生育用房设置 5.2.6儿科用房设置5.2.7耳鼻喉科用房设置 5.2.8眼科用房设置5.2.9口腔科用房设置 5.2.10门诊手术用房设置5.2.11门诊卫生间设置 5.2.12预防保健用房设置5.3急诊部用房 5.4感染疾病门诊用房5.5住院部用房 5.5.2出入院用房设置5.5.3每个护理单元 5.5.4护理单元用房设置5.5.5病房设置 5.5.6护士站5.5.7配餐室 5.5.8护理单元5.5.9污洗室 5.5.11监护用房设置5.5.12儿科病房用房设置 5.5.13妇产科病房用房设置5.5.14婴儿室设置 5.5.15烧伤病房用房设置5.5.16血液病房用房设置 5.5.17血液透析室用房设置5.6生殖医学中心用房 5.7手术部5.8放射科用房 5.9磁共振检查室5.10放射治疗科用房 5.11核医学科用房5.12介入治疗用房 5.13检验科用房5.14病理科用房 5.15功能检查科用房5.16内窥镜科用房 5.17理疗康复医学科用房5.18输血科(St库)用房 5.19药剂科用房5.20中心(消毒)供应室 5.21营养厨房5.22洗衣房 5.23太平间5.24固体废弃物处理 5.24防火与疏散5.25营养科用房 5.26平急两空间5.27其他辅助用房 6给水排水、消防和污水处理6.1一般规定 6.2给水6.3排水 6.4热水6.5饮用水 6.6制剂和医疗用水6.7消防 6.8污水处理6.9管材 7采供暖、通风及空调系统7.1一般规定 7.2洁净化用房的通用要求7.3门诊部 7.4急诊部7.5住院部 7.5.1普通病区7.5.2产科 7.5.3监护病房7.5.4血液病房 7.5.5烧伤病房7.5.6过敏性哮喘病室 7.5.7解剖室、标本制作室、太平间7.5.8负压隔离病房 7.6手术部7.7医技科室 7.7.1检验科、病理科7.7.2生殖学中心 7.7.3电生理、超声、纤维内窥镜7.7.4听力检查室 7.7.5心血管造影室7.7.6放射科 7.7.7磁共振室7.7.8核医学科 7.7.9放射性同位素治疗用房7.8中心(消毒)供应室 8电气8.1一般规定 8.2电源8.3安全保防护 8.4电气设备的选择与安装8.5安全设施电源系统 8.6照明设计8.7防雷、接地与电磁兼容 9智能化系统9.1一般规定 9.2信息设施系统9.3信息化应用系统 9.4公共安全系统9.5智能化集成系统 9.6机房工程10医用气体系统 10.1一般规定10.2气源站房及设备 10.3气体配管10.4医用气体终端 10.5医用气体监测报警系统11医院蒸气汽系统 这个血透室床间距还是1.2米,血透的标准规程里面是不小于1米{:1_10:} 下载学习了,谢谢老师分享。 下载学习了,谢谢老师分享。 购买了,无法下载?老师们是怎么下载的啊 鹿台铜雀 发表于 2024-12-12 08:25
购买了,无法下载?老师们是怎么下载的啊
医原来需要刷新 7.5住院部7.5.1普通护理单元应符合下列要求:1普通护理单元的病房应能开窗(有纱窗)通风。2设置普通空调时,冬季设计温度宜在20 ℃以上,夏季设计温度不宜高于26℃。应有新风供应和排风,并宜减小系统规模。3护理单元的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。
文中“普通护理单元的病房应能开窗(有纱窗)通风”。这条计人有些费解。难道普通护理单元(非专指治疗室)能开启的窗户的都得装纱窗?有这个必要吗?
补充内容 (2025-3-24 14:48):
上述有一笔误处“计人费解”应为“让人费解”! 已下载学习,谢谢老师! 已下载学习,谢谢老师!
页:
[1]