请问如果产房,ICU建筑采用了洁净技术,在做空气培养时,培养皿的放置高度是什么?
各位老师,请教一下。在研读国家标准的时候,对于I类环境中的洁净手术部:采样点可布置在地面上或不高于地面 0.8m 的任意高度上。对于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境,采样高度为距地面0.8 m~l.5 m。但是我们单位的产房,ICU,NICU都采用了十万级的洁净技术,那在做空气培养的时候,是跟随前者要求,还是后者要求?GB50333建设规范:采样点可布置在地面上或不高于地面 0.8m 的任意高度上
跟随前者要求。规范有明确规定的。
《医院消毒卫生标准》
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。
《医院空气净化管理规范》
8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。 跟随前者要求。在做空气培养的时候,距离地面高度越低,更容易超标,也是实际上更严格,采用洁净技术完全可以放在地面上布点。 采用了十万级的洁净技术的环境卫生学监测,就要用洁净室的标准来检测,除了布点,还有放置时长。除非你不启用洁净系统。 格日乐图 发表于 2024-11-27 08:23
跟随前者要求。在做空气培养的时候,距离地面高度越低,更容易超标,也是实际上更严格,采用洁净技术完全可 ...
感谢老师深入浅出的解释,更理解了,谢谢 缭绕 发表于 2024-11-27 08:27
采用了十万级的洁净技术的环境卫生学监测,就要用洁净室的标准来检测,除了布点,还有放置时长。除非你不启 ...
嗯呢,谢谢老师的提醒,非常感谢
页:
[1]