jianglixian70 发表于 2024-11-20 16:37

洁净手术室监测频次?

我院有洁净手术室4间,分别为一间百级、一间千级和2间万级.规范要求手术间多的至少每间每年空气监测一次,请问老师,五间是不是每季度都要监测一次?

格日乐图 发表于 2024-11-20 17:05

要求每间每年空气监测一次,可以指定轮转监测的监测计划,一年下来做到全覆盖就可以,不用每季度全部监测。
可以参考这个https://bbs.sific.com.cn/portal.php?mod=view&aid=1923&_dsign=e0d4cecc,对所有需要监测的项目按时间进行计划。

吴晓梅 发表于 2024-11-20 21:32

按照《医院空气净化管理规范》每个洁净房间能每年至少监测一次。
规范的规定是针对手术间多的。贵院手术间这么少,如果每个洁净房间每年监测一次的话,一个季度才测一间,没有代表性,个人觉得可以每个季度都监测。

苏打水的 发表于 2024-11-21 08:06

手术部应每季度监测一次,赞成吴老师的指导:五个手术间每季度全部监测

jianglixian70 发表于 2024-11-21 08:53

感谢各位老师经验分享,五个手术间每季度全部监测

冬_x5v0s 发表于 2024-11-21 08:57

赞同吴老师的观点,手术间数量不多,每季度环境卫生学监测应该完全覆盖。不同净化级别数量多的手术间全年覆盖才有实际意义。
页: [1]