洁净ICU的困境
医院综合ICU已使用14年,建造之时正处于洁净流行阶段,设计施工成洁净ICU。随着年限增长以及新观念的变化,反映出洁净ICU存在诸多问题。设备老化,温湿度不稳定,运营维护成本高,进入ICU使用防护用品成本支出(比如鞋套,普通ICU就不是必须要更换鞋或穿鞋套的)……ICU科主任、护士长多次想撤掉洁净设备改成普通ICU,但医工部说不仅仅是关闭洁净系统那么简单,需要重新改造管路、安装空调等,造价也不低。
不知道各位老师所在的医院有没有经历过类似的改造。
值得探讨的问题!感谢分享 2017年建ICU时,当时要建洁净ICU,我提出反对意见,但上级专家建议建洁净ICU,只好建了,使用过程中就出现 一系列问题,病人的异味排不出去,医务人员感觉闷,头晕不舒服,只好开着门,温湿度时不时出现问题。而且设计通风上送,排气也是上排,建议根本不规范。
贵院用了14年已经不错了。
高山雪莲W 发表于 2024-12-1 18:54
2017年建ICU时,当时要建洁净ICU,我提出反对意见,但上级专家建议建洁净ICU,只好建了,使用过程中就出现...
以前建层流的,现在都出现了各种弊端{:1_2:}
页: