普通手术室的新风以及空调问题
本帖最后由 ConSummaTe 于 2024-10-28 23:15 编辑病房有个普通手术室
空调与新风系统与整个病房相连
风机盘管
1)做手术的时候可以开新风和空调(新风和空调室一体的)吗?
2)需不需要做手术的时候封闭回风
3)如果不能开新风和空调,可以装普通空调否?
风机盘管一般是各室内循环
1)做手术的时候可以开新风和空调,不然肯定冷或热,手术室通风系统应该单独模块
2)需不需要做手术的时候封闭回风,需要看看天气是否热或冷
3)普通空调没有空气净化作用 尘埃69 发表于 2024-10-29 08:18
风机盘管一般是各室内循环
1)做手术的时候可以开新风和空调,不然肯定冷或热,手术室通风系统应该单独模块 ...
谢谢版主,整个楼层是风机盘管的,手术室的新风是和整个病房一起的,而且是距离机房最远的那间。手术室没有单独的通风模块。这种情况怎么改进?回风口和出风口都加净化装置? ConSummaTe 发表于 2024-10-29 20:34
谢谢版主,整个楼层是风机盘管的,手术室的新风是和整个病房一起的,而且是距离机房最远的那间。手术室没 ...
可以这样 尘埃69 发表于 2024-10-30 08:25
可以这样
谢谢版主!{:1_17:}
页:
[1]