lvjian3344 发表于 2024-10-28 17:29

层流手术室是不是每年需要进行一次空气洁净度检测

请问各位老师,层流手术室是不是每年需要进行一次空气洁净度检测,有文件要求吗?

sy_OgC7t 发表于 2024-10-28 19:15

本帖最后由 sy_OgC7t 于 2024-11-21 11:13 编辑

【GBT 33556.1—2017】医院洁净室及相关受控环境应用规范 第1部分:总则
表1 证实持续符合例子浓度限值的监测周期


等级 最长周期 监测方法
≤ISO 5级
6个月 GB/T 25915.2

>ISO 5级
12个月 GB/T 25915.2




页: [1]