邀您讨论专题2:医院使用集中空调通风系统的疑惑?
本帖最后由 禅静思语 于 2024-10-20 10:32 编辑邀您讨论专题开播啦!
在执行国家规范或标准的过程中,难免会遇到一些困惑或不知该如何执行的问题,自今日起,论坛征集你在实际工作中遇到的来自规范的要求、却不知如何落实的问题,可以以在“邀您讨论”专题下发帖,希望在大家的讨论中找到解决问题的思路。2024年10月20日邀您讨论专题2:
医院使用集中空调通风系统的疑惑?
大医院由于楼体跨度大、无法做到“一室一窗”,往往采用集中空调通风系统,包括风机盘管等等。这也是机械通风的一种方式。
冬天开启通风系统供应暖风、夏天开启通风系统供冷气。这在冬夏两季、机械通风是没有任何问题的。
我今天要讨论的是:在四季分明的地方,总有2-3个月“风和日丽、气温适宜、并不需要开启空调”的时节。那么,此时没有窗户的房间其实是无法通风的。
因为在不需要机械控制室内温度(包括供暖和供冷气)时,右眼会关闭相关的通风系统,只留洁净手术室的通风系统继续运转。
问题1:你们医院有没有如上问题?
问题2:不需要机械控制室内温度的时候,无窗房间的通风如何实现?
谢谢!
无窗户的房间,是作为什么用途的?比如普通仓库,可以没有通风。这种房间不该住人啊?
回复问题一、我们医院也有同样的问题,有部分房间是新建的,装了新风。有些之前的房间,包含部分诊室,就无法通风了。
回复问题二、咨询了后勤部,他们的回复如下:”关于房间的通风:中央空调在非供冷供热时间段,可以单独局部开放送风功能。 中央空调系统通常设计为可以单独控制每个房间的风口,这意味着即使在非供冷供热时间段,你也可以选择只开启送风功能,为特定房间提供空气流通。中央空调的送风功能主要用于循环室内空气,改善空气质量,并不涉及温度调节。当选择开启送风功能时,空调系统会运行风扇,促进空气流通,但不会启动制冷或制热功能。使用送风功能时,中央空调的能耗相对较低,因为它主要运行风扇,不需要启动压缩机或其他制冷制热设备。这种模式适合在需要改善空气质量或加快空气流通的场合使用“ 设有独立的新风系统,不需要温度的时候只开新风。 我们医院就存在老师说的问题,一年内总有2-3个月不使用空调,无窗户的房间不能实现通风,非常纠结,期待老师的良策。 我也想问这个问题,吴老师提醒了我,我们的新风系统应该是开着的,现在虽然没到供暖季节,打开空调还是有风的(目前我们还没有营业) 缭绕 发表于 2024-10-20 14:16
无窗户的房间,是作为什么用途的?比如普通仓库,可以没有通风。这种房间不该住人啊?
...
治疗室、换药室、处置室、检查室等这些医疗用房都被设置在中间地带,除此,南面带窗户的为一排病房、北面带窗户为一排医护人员生活区、办公室等。 本帖最后由 吴晓梅 于 2024-10-21 21:12 编辑
吴晓梅 发表于 2024-10-21 08:17
设有独立的新风系统,不需要温度的时候只开新风。
新风系统是调解舒适度的,与换气没有关系。只开新风是否合适? 快乐人生邮箱 发表于 2024-10-21 08:20
我们医院就存在老师说的问题,一年内总有2-3个月不使用空调,无窗户的房间不能实现通风,非常纠结,期待老 ...
确实是如此啊 快乐每一天1920 发表于 2024-10-21 09:53
我也想问这个问题,吴老师提醒了我,我们的新风系统应该是开着的,现在虽然没到供暖季节,打开空调还是有风 ...
新风系统石调解舒适度的,不能实现对流或室内外空气交换 禅静思语 发表于 2024-10-21 12:16
新风系统是调解舒适度的,与换气没有关系。只开新风是否合适?
新风是换气的,我们普通科室、普通门诊设置了3次/小时。 暖暖花香 发表于 2024-10-20 20:06
回复问题一、我们医院也有同样的问题,有部分房间是新建的,装了新风。有些之前的房间,包含部分诊室,就无 ...
医疗机构一般都是用风机盘管模式,风机盘管模式的中央空调系统似乎没有每个房间的送风换气功能。 我院也是设有独立的新风系统,不开空调时可以单独开新风系统。 石桥wshh1975 发表于 2024-10-22 08:08
医疗机构一般都是用风机盘管模式,风机盘管模式的中央空调系统似乎没有每个房间的送风换气功能。 ...
我们是每个房间独立的送风和回风,疫情的时候专门确认过。 暖暖花香 发表于 2024-11-4 17:38
我们是每个房间独立的送风和回风,疫情的时候专门确认过。
那你们医院的风道清洁消毒过吗?空调是一年四季常开吗?