功能检查室如心电图室、CT室、康复治疗室需要安装紫外线灯或配备空气消毒机吗?
本帖最后由 缭绕 于 2024-10-5 14:40 编辑请教各位老师,自然通风良好的标准是什么?功能检查室如心电图室、CT室、康复治疗室需要安装紫外线灯或配备空气消毒机吗?谢谢!
个人认为没有必要。 本帖最后由 缭绕 于 2024-10-5 14:39 编辑
自然通风效果好不好,可以看看这张图:自然通风的房间的通风量估算。ACH=每小时换气次数
没有窗户的话,不能形成对流,当然没有通风,此外,受到气候,温度的影响,自热通风除了建筑本身外,也是靠天赏脸的!
至于这几个房间要不要装空气消毒机,不是强制的。我建议CT室安装紫外线,因为谁也不知道咳嗽病人里面有几个有传染性。其他科室,做下风险评估。
禅静思语 发表于 2024-10-5 07:03
个人认为没有必要。
谢谢老师的指导{:1_17:} 缭绕 发表于 2024-10-5 14:36
自然通风效果好不好,可以看看这张图:自然通风的房间的通风量估算。ACH=每小时换气次数
没有窗户的话,不 ...
谢谢老师的分享和指导{:1_17:} 我们CT室配备了空气消毒机,其他没有 我们医院发热门诊CT、急诊CT室配备空气消毒机,心电图室、常规CT室、康复治疗室没有配备空气消毒设施。