发热门诊建筑
建设发热门诊还需要独立建筑吗?(国家卫健委关于完善发热门诊和医疗机构感染防控工作的通知)(2020)507号文 需要独立建筑!联防联控机制医疗发【2021】80号 《发热门诊设置管理规范》
二、设置要求
(一)选址
发热门诊应设置于医疗机构独立区域的独立建筑,标识醒目,具备独立出入口。医院门口、门诊大厅和院区内相关区域要设立醒目的指示标识,内容包括发热门诊方位、行走线路、接诊范围及注意事项等。发热门诊硬件设施要符合呼吸道传染病防控要求,与普通门(急)诊及医院其他区域间设置严密的硬隔离设施,不共用通道,通道之间不交叉,人流、物流、空气流严格物理隔离。新建发热门诊外墙与周围建筑或公共活动场所间距不小于 20 米。
2023年8月《发热门诊建筑设计标准》送审稿
6 场地与总平面
6.1 发热门诊宜位于院区常年主导风向下风侧。应避开院外其他民用建筑和公共活动场所。
6.2 发热门诊应设置在医院的独立区域,并应与院内外其他区域具备物理隔离的条件。
6.3 发热门诊场地有条件时可设直接对外的独立出入口。
6.4 总平面设计应分区明确,医患流线分开,洁污流线分离,互不交叉。
6.5 发热门诊应与普通门(急)诊相对隔离, 宜临近急诊布置,并应远离儿科。
6.6 发热门诊出入口附近宜布置停车和转运场地,场地地面不应采用透水铺装。
6.7 应预留搭建应急临时设施所需的室外场地,该场地宜预留设备管线接入条件。 需要的,发热门诊需要独立和三区两通道 需要。
目前只是新冠乙类乙管,发热门诊是没有降低标准的。尤其是等级评审的时候,这条是前置条件,必须要达标的。 发热门诊三区两通道,,, 你看看这个规范
《发热门诊设置管理规范》、《发热门诊建筑设计标准》应该都是疫情期间针对新冠严格管理需要制定的,按照这样标准执行,估计大部分医院做不到,没有疫情的情况下可能造成较大的人力物力浪费。 ybc67 发表于 2024-9-30 11:47
《发热门诊设置管理规范》、《发热门诊建筑设计标准》应该都是疫情期间针对新冠严格管理需要制定的,按照这 ...
《发热门诊建筑设计标准》送审稿是2023年8月的。
页:
[1]