真实世界 动态尘埃粒子监测
本帖最后由 junior86 于 2024-9-29 16:32 编辑借着第三方手术室年度监测,要求对实际手术情况下尘埃粒子进行检测,结果出乎意料。共做了4间手术室,其中三间手术后、保洁后均在相应级别的洁净级别要求内,只有一间百级术后和保洁后超出洁净级别要求,但是4分钟不到就达到了洁净级别要求。随着技术(微创等)以及手术织物的发展,“术间自净时间”(连台时间间隔)需要重新评估。
本身“术间自净时间”和连台时间间隔就不相同,只是大家使用偏安全的方式。GB50333的修订上有具体说 那颜 发表于 2024-10-17 16:21
本身“术间自净时间”和连台时间间隔就不相同,只是大家使用偏安全的方式。GB50333的修订上有具体说 ...
大家使用偏安全的方式,渐渐变成不这样就是错误的,变成检查标准了{:1_10:}