上海国际医院感染控制论坛's Archiver
论坛
›
手术室与介入室
› 层流手术室污染手术间一定要单空调机组吗?
lvjian3344
发表于 2024-9-29 11:10
层流手术室污染手术间一定要单空调机组吗?
我们扩建一个新手术间,打算做污染手术,打算从原空调机组接过来,想请问一下大家,污染空气从回风口回去后,经过各种净化过滤措施后,在同一个机组情况下,空气在送入其他室间可不可以,会不会有污染其他室间可能?
尘埃69
发表于 2024-9-29 11:28
如果不是负压手术间没必要