快乐每一天1920 发表于 2024-9-21 10:59

不知道该听谁的了,医院做的都是为了卫生监督的检查,卫生监督部门要求的太多了,而且每次提的要求都不一样,很无奈

吴晓梅 发表于 2024-9-21 11:05

栀子花开* 发表于 2024-9-21 10:33
吴老师,上级检查要求的,我们自然通风条件不好

自然通风不良,可以安装机械通风,安装这么多紫外线灯管太麻烦了。

吴晓梅 发表于 2024-9-21 11:08

快乐每一天1920 发表于 2024-9-21 10:57
我们检验科安装的是空气消毒机

能自然通风的,首选自然通风,不需要任何消毒设施。自然通风不良的,可以安装机械通风,也可以使用空气消毒机。

快乐每一天1920 发表于 2024-9-21 11:08

现在的紫外线可以用仪器检测强度了,还有必要记录累计时间吗?

吴晓梅 发表于 2024-9-21 11:09

快乐每一天1920 发表于 2024-9-21 10:59
不知道该听谁的了,医院做的都是为了卫生监督的检查,卫生监督部门要求的太多了,而且每次提的要求都不一样 ...

卫生监督所的很多专业能力太差,但又喜欢指手画脚,弄得医院很被动,就因为他们有执法权。

阳光总在风雨1 发表于 2024-9-21 11:58

我们检验科大厅安装的是空气消毒机,特别是到冬季流感季节,定时进行消毒。

快乐每一天1920 发表于 2024-9-21 13:38

吴晓梅 发表于 2024-9-21 11:09
卫生监督所的很多专业能力太差,但又喜欢指手画脚,弄得医院很被动,就因为他们有执法权。 ...

是啊!可讨厌了,弄的医院不知道该如何是好

栀子花开* 发表于 2024-9-21 14:11

吴晓梅 发表于 2024-9-21 11:05
自然通风不良,可以安装机械通风,安装这么多紫外线灯管太麻烦了。

吴老师,很赞同您的观点,我们也是参考好多资料最后才整理了这样一份适合自己填写的表格

吴晓梅 发表于 2024-9-21 19:36

快乐每一天1920 发表于 2024-9-21 11:08
现在的紫外线可以用仪器检测强度了,还有必要记录累计时间吗?

需要累计时间!累计时间和用什么方法监测强度没有关系。
GB 19258-2012《 紫外线杀菌灯》
5.10灯的平均寿命不低于5000小时。
不累计时间就不知道能用多少小时呀!

黄春花 发表于 2024-9-21 19:55

卫生监督所每次检查都要找出一点东西,不管符不符合科学,否则貌似体现不出他们的能耐似的,如果可以都不想陪检,烦死人

快乐每一天1920 发表于 2024-9-23 10:03

吴晓梅 发表于 2024-9-21 19:36
需要累计时间!累计时间和用什么方法监测强度没有关系。
GB 19258-2012《 紫外线杀菌灯》
5.10灯的平均寿 ...

不必纠结寿命问题,因为只要辐照强度够,灯管就能用。

吴晓梅 发表于 2024-9-23 10:30

快乐每一天1920 发表于 2024-9-23 10:03
不必纠结寿命问题,因为只要辐照强度够,灯管就能用。

这个问题也要关注的,有些灯管可能不到1000小时就不合格的,那以后就不能用这个产品了。

快乐每一天2 发表于 2024-9-25 13:51

知道了,所以累计时间不重要,辐照强度更重要

四季如歌 发表于 2024-9-25 14:17

检验大厅白天都有人吧,可以用紫外线吗?

yjzxwsy 发表于 2024-9-25 15:04

检验大厅一般都有人员会陆陆续续的来,这要固定时间开紫外线灯貌似不合适,有条件还是人机共存的消毒机吧
页: 1 [2]
查看完整版本: 请问某科六个房间三十个紫外线灯管进行消毒台账如何登记