污水处理设施点位要求
请问各位老师,污水处理处的设置有什么要求吗?比如,可不可以在门诊楼里的某个房间?还是需要远离门诊楼另外设置?
环发197号《医院污水处理技术指南》
第9章 医院污水处理站建设要求
9.1 处理站的选址、安全间距及防护隔离要求
处理站位置的选择应根据医院总体规划、排出口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定。
9.1.1 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向。
9.1.2 医院污水处理设施应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离,并应设绿化防护带或隔离带。
9.1.3 污水处理站周围应设围墙或封闭设施,其高度不宜小于2.5m。
9.1.4 污水处理站应留有扩建的可能;方便施工、运行和维护。
9.1.5 污水处理站应有方便的交通、运输和水电条件;便于污水排放和污泥贮运。
9.1.6 传染病医院及含有传染病房的综合医院的污水处理站,其生产管理建筑物和生活设施宜集中布置,位置和朝向应力求合理,并应与处理构、建筑物严格隔离。 吴晓梅 发表于 2024-8-22 10:05
环发197号《医院污水处理技术指南》
第9章 医院污水处理站建设要求
9.1 处理站的选址 ...
收到,谢谢吴老师,感谢您每次都及时给出解答。谢谢 吴晓梅 发表于 2024-8-22 10:05
环发197号《医院污水处理技术指南》
第9章 医院污水处理站建设要求
9.1 处理站的选址 ...
吴老师,再请教一下,这污水处理站与病房、居民区等建筑物保持一定的距离,这个距离是多少合适?房子的大小有要求吗? lee2022 发表于 2024-8-23 12:30
吴老师,再请教一下,这污水处理站与病房、居民区等建筑物保持一定的距离,这个距离是多少合适?房子的大 ...
具体没有规定!
《医院污水处理技术指南》
9.3 处理站的附属设施及相关要求
9.3.1 在污水处理站的设计中,应根据总体规划适当预留余地。
9.3.2 根据医院的规模和具体条件,处理站应设值班、化验用房、控制室及联络电话等设施。
9.3.3 污水处理站内可根据需要,在适当地点设置污泥、废渣及医疗废弃物的堆放场地,但以上垃圾必须采取严格封闭措施。
9.3.4 处理站内应有必要的计量、安全及报警等装置。 污水处理要有专业的有资质的单位来设计,咱们感控人员不要管多了,要由基建科和院方来解决。 吴晓梅 发表于 2024-8-23 13:44
具体没有规定!
《医院污水处理技术指南》
9.3 处理站的附属设施及相关要求
收到,谢谢吴老师解答,万分感谢、 白山绿水 发表于 2024-8-23 17:31
污水处理要有专业的有资质的单位来设计,咱们感控人员不要管多了,要由基建科和院方来解决。 ...
我们单位小,负责做院感的人员要参与,甚至主导。{:1_10:}
页:
[1]