空气中检出霉菌正常吗?
近期雨水多,有几个重点科室空气采样培养出霉菌,但菌落数没超过4CFU。结果算正常吗?请讨论,谢谢!
虽然正常,但是还是需要找原因 霉菌是致病菌吧,如果检出致病菌,无论细菌总数是多少,不就代表着不合格了吗? 正常,潮湿天气或者类似内镜洗消室等潮湿区域,偶发空气采样培养出霉菌,大多数空气监测合格标准只有菌落数要求,只有特定环境有不得检出霉菌的要求 可以看下近期重点科室室内湿度监测是否超过正常范围? 我们之前也试过空气培养有霉菌,菌落数在正常范围之内,问了微生物室说,有霉菌不管数量多少都是不正常的。 yyqmza 发表于 2024-8-16 14:49
可以看下近期重点科室室内湿度监测是否超过正常范围?
室内湿度没测,估计是超标 的 824105287 发表于 2024-8-16 15:16
我们之前也试过空气培养有霉菌,菌落数在正常范围之内,问了微生物室说,有霉菌不管数量多少都是不正常的。 ...
是的,我们微生物室一直都在报霉菌 尘埃69 发表于 2024-8-16 14:18
虽然正常,但是还是需要找原因
室内湿度太大了 我们原先治疗室也测出霉菌,是因为脱了地,未及时通风,然后就是对拖布进行彻底浸泡消毒,紫外线照射,加强治疗室通风,复测两次合格了 谢谢各位老师分享! 我们正在经历的事情,即使是菌落数超标,我们也视为不正常,一旦用沉降法采样都有霉菌,那飘浮的霉菌就更多了,容易吸入人体。 我们细菌室老师说霉菌的菌落无法计数,一旦长了霉菌,就是一片。。。。
不知这个说法正确不