信小呆 发表于 2024-8-14 14:47

求助各位老师,请问手术室更换了亚高效过滤器需要做监测吗

本帖最后由 吴晓梅 于 2024-8-14 20:12 编辑

医院空气净化管理规范WS/T 368-2012的4.2.1要求高效过滤器更换后,空气细菌总数符合GB50333,未见亚高效过滤器更换后相关要求,检查专家来我院检查时说亚高效过滤器更换后也需要做监测,求问各位前辈亚高效过滤器是否需要做监测?需要监测哪些项目。

吴晓梅 发表于 2024-8-14 14:58

无语了,要整改吗?要整改的话就把《医院空气净化管理规范》附上。
《医院空气净化管理规范》
8 空气净化效果的监测
8.2.1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。

信小呆 发表于 2024-8-14 15:04

谢谢老师,您的回复,我就是没有看到亚高效过滤器更换后的监测要求,所以不知道整改的话做哪些监测,按照规范里面对高效过滤器的要求进行监测?{:1_12:}

信小呆 发表于 2024-8-14 15:06

吴晓梅 发表于 2024-8-14 14:58
无语了,要整改吗?要整改的话就把《医院空气净化管理规范》附上。
《医院空气净化管理规范》
8 空气净化效 ...

那就是按照高效过滤器更换后的要求进行监测吗{:1_4:}

吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:17

信小呆 发表于 2024-8-14 15:06
那就是按照高效过滤器更换后的要求进行监测吗

既然分了粗效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器,而规范明确规定“更换高效过滤器后应进行监测”,那就说明更换亚高效过滤器后不需要监测。

信小呆 发表于 2024-8-14 15:19

吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:17
既然分了粗效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器,而规范明确规定“更换高效过滤器后应进行监 ...

谢谢前辈您了,我也这么认为,但是不敢确定{:1_4:}

junior86 发表于 2024-8-14 15:35

本帖最后由 junior86 于 2024-8-14 15:37 编辑

个人意见:高效过滤器是洁净手术室核心部件,不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项指标代替综合性能全面评定,建议是全面的第三方检测。

信小呆 发表于 2024-8-14 15:37

junior86 发表于 2024-8-14 15:35
没找到相关的具体要求,个人意见:高效过滤器是洁净手术室核心部件,不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项 ...

谢谢您了{:1_17:}

怡彩纷呈 发表于 2024-8-14 15:52

我们是每次更换后,院内自己做监测
高效更换/或者整体更换的时候,就请三方机构来监测,全面监测

吴晓梅 发表于 2024-8-14 20:11

junior86 发表于 2024-8-14 15:35
个人意见:高效过滤器是洁净手术室核心部件,不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项指标代替综合性能全面评 ...
更换高效过滤器后肯定会进行监测呀,楼主老师问的是更换亚高效过滤器后是否需要做监测?

woaiduoduoa 发表于 2025-1-20 14:39

吴晓梅 发表于 2024-8-14 14:58
无语了,要整改吗?要整改的话就把《医院空气净化管理规范》附上。
《医院空气净化管理规范》
8 空气净化效 ...

吴老师,末端高效过滤器,就是室内的送风口吗?换的时候,是不是要在手术室房间换,还是在设备层更换??还有,这个压力监测如何做啊?必须3年更换一次吗??

吴晓梅 发表于 2025-1-20 14:43

woaiduoduoa 发表于 2025-1-20 14:39
吴老师,末端高效过滤器,就是室内的送风口吗?换的时候,是不是要在手术室房间换,还是在设备层更换?? ...

这个不是院感科负责的,我们院感科负责监督。
具体事项去问负责的部门:基建科或者后勤。