新医院建设紫外线灯安装要求,急急急!!!
新医院建设需要安装大量的紫外线消毒灯,领导要求安装吸顶式双灯管,请问老师有没有紫外线灯安装或选择要求?求指导{:7_870:}1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科室,需要选择空气消毒设备的,那要根据科室的特点选择合适的空气消毒设备,不能一刀切都选择紫外线灯。紫外线只适用于无人状态下室内空气的消毒。
3.如果要选择紫外线灯的,根据《医疗机构消毒技术规范》:采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8 m~2.2 m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3,照射时间≥30 min。
①不能安装吸顶式;②根据房间的大小安装紫外线灯管的数量。
不建议使用,建议考虑有效照射距离及使用的实用性 吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...
感谢吴老师专业详细的解答!
谢谢老师分享已经下载学习 谢谢老师已下载学习 吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...
感谢老师认真、细致、专业的指导,对我帮助非常大,同时我也要认真学习本专业知识,提升感控应急能力,多读规范及文件,向老师学习{:1_17:} 感谢老师的分享 我们医院有两根吸顶式的,测试强度和擦拭都是问题 我在血透室见到过可以自动升降的紫外线灯管,消毒时下降至所需高度,消毒结束后自动收缩至屋顶,非常棒,不知道他们是咋处理的,你可以咨询一下厂家 吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...
感谢吴老师分享{:1_17:} 消毒时下降至所需高度,消毒结束后自动收缩至屋顶,这样既美观,也容易擦拭,不知道什么厂家?
吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...
学习了,谢谢老师分享 吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...
吴老师,消毒技术规范只强调了普通只管30瓦紫外线灯新灯的照射强度,和使用中的照射强度,40瓦的新灯管的照射强度不低于多少?使用中的强度多少算合格? lijingjing187 发表于 2024-8-14 15:16
不建议使用,建议考虑有效照射距离及使用的实用性
谢谢老师的指导 谢谢老师,已下载学习! 快乐每一天1920 发表于 2024-8-19 14:56
吴老师,消毒技术规范只强调了普通只管30瓦紫外线灯新灯的照射强度,和使用中的照射强度,40瓦的新灯管的 ...
确实,这两个标准上也没有40瓦的规定。
谢谢老师们的分享 谢谢老师分享学习到了 治疗室和输液准备室没有窗户,房间内是中央空调,有新风进入,可以不按装紫外线灯吗