橙屋 发表于 2024-8-14 09:18

新医院建设紫外线灯安装要求,急急急!!!

新医院建设需要安装大量的紫外线消毒灯,领导要求安装吸顶式双灯管,请问老师有没有紫外线灯安装或选择要求?求指导{:7_870:}



吴晓梅 发表于 2024-8-14 09:18

1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科室,需要选择空气消毒设备的,那要根据科室的特点选择合适的空气消毒设备,不能一刀切都选择紫外线灯。紫外线只适用于无人状态下室内空气的消毒。
3.如果要选择紫外线灯的,根据《医疗机构消毒技术规范》:采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8 m~2.2 m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3,照射时间≥30 min。
①不能安装吸顶式;②根据房间的大小安装紫外线灯管的数量。





lijingjing187 发表于 2024-8-14 15:16

不建议使用,建议考虑有效照射距离及使用的实用性

xfsunjie 发表于 2024-8-15 09:44

吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...

感谢吴老师专业详细的解答!

王笑笑123 发表于 2024-8-15 10:58

谢谢老师分享已经下载学习

刘淑芳 发表于 2024-8-15 14:16

谢谢老师已下载学习

橙屋 发表于 2024-8-15 15:53

吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...

感谢老师认真、细致、专业的指导,对我帮助非常大,同时我也要认真学习本专业知识,提升感控应急能力,多读规范及文件,向老师学习{:1_17:}

CYR930812 发表于 2024-8-16 09:50

感谢老师的分享

真心竹 发表于 2024-8-16 10:06

我们医院有两根吸顶式的,测试强度和擦拭都是问题

sdzqy 发表于 2024-8-16 10:29

我在血透室见到过可以自动升降的紫外线灯管,消毒时下降至所需高度,消毒结束后自动收缩至屋顶,非常棒,不知道他们是咋处理的,你可以咨询一下厂家

红果果1 发表于 2024-8-16 15:49

吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...

感谢吴老师分享{:1_17:}

简美 发表于 2024-8-17 10:16

消毒时下降至所需高度,消毒结束后自动收缩至屋顶,这样既美观,也容易擦拭,不知道什么厂家?

anjisuan163 发表于 2024-8-19 13:49

吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...

学习了,谢谢老师分享

快乐每一天1920 发表于 2024-8-19 14:56

吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...

吴老师,消毒技术规范只强调了普通只管30瓦紫外线灯新灯的照射强度,和使用中的照射强度,40瓦的新灯管的照射强度不低于多少?使用中的强度多少算合格?

橙屋 发表于 2024-8-19 15:45

lijingjing187 发表于 2024-8-14 15:16
不建议使用,建议考虑有效照射距离及使用的实用性

谢谢老师的指导

申芳1 发表于 2024-8-19 17:21

谢谢老师,已下载学习!

吴晓梅 发表于 2024-8-19 18:49

快乐每一天1920 发表于 2024-8-19 14:56
吴老师,消毒技术规范只强调了普通只管30瓦紫外线灯新灯的照射强度,和使用中的照射强度,40瓦的新灯管的 ...

确实,这两个标准上也没有40瓦的规定。





张晔伊川 发表于 2024-8-20 08:52

谢谢老师们的分享

1264478061 发表于 2024-8-20 09:14

谢谢老师分享学习到了

快乐每一天1920 发表于 2024-8-20 10:02

治疗室和输液准备室没有窗户,房间内是中央空调,有新风进入,可以不按装紫外线灯吗