水痘 发表于 2024-8-7 10:15

医疗机构污水处理预消毒设施的水力停留时间

GB51459-2024《医疗机构污水处理工程技术标准》的7.2.5,综合医疗机构的传染病区污水、传染病医疗机构污水在进入污水处理系统前应进行预消毒处理,预消毒设施的水力停留时间不应小于1.0小时。这个1.0小时怎样才能计算判断?

尘埃69 发表于 2024-8-7 10:26

污水处置,设备应该有设置

junior86 发表于 2024-8-7 10:42

这涉及到污水处理工程技术,论坛里估计很难回答这个问题,咨询院内分管污水处理的科室,也可以咨询当地环保机构。

吴晓梅 发表于 2024-8-7 19:33

这个污水处理专职人员知道呀,他们是培训过的。
《医院污水处理技术指南》
11.3.1 所有操作和维修人员必须经过技术培训和生产实践,并持证上岗。

水痘 发表于 2024-8-14 10:55

水力停留时间(Hydraulic Retention Time)简写作HRT,水处理工艺名词,水力停留时间是指待处理污水在反应器内的平均停留时间,污水处理中的水力停留时间其实分两种的,一个叫名义水力停留时间,一个叫实际水力停留时间。名义水力停留时间的计算,即水力停留时间等于污水处理系统有效容积与进水流量之比,如果污水处理系统的有效容积为V(m³),Q为每小时进水量(m³/h),则水力停留时间公式为:HRT = V / Q。实际水力停留时间即为污水处理系统中污水的实际停留的时间,是需要考虑污泥回流的量的,如果污水处理系统的有效容积为V(m3),Q为每小时进水量(m3/h),R为污泥回流比,则水力停留时间公式为:HRT = V / (1+R)*Q。一般在污水处理工程设计书中能查询到HRT。