各位老师,请帮忙指导一下软式内镜清洗消毒间的面积及布局。 清洗消毒室内部流程应做到由污到洁,污洁无交叉。清洗是污染操作,消毒是清洁操作,软式内镜的清洗和消毒要避免交叉污染。如使用内镜清洗工作站,要考虑使用后内镜从污染端进去,消毒、终末漂洗后从清洁端外送;如定制清洗消毒设施, 可考虑两侧分别是使用后胃镜、肠镜的清洗,把消毒、漂洗和干燥环节放在清洗消毒室中间,实现消毒灭菌后软式内镜都从中间清洁通道外送,避免清洗消毒过程中的交叉污染;有条件的医院可考虑配置双开门的软式内镜清洗消毒机,从而真正把软式内镜的清洗污染区和消毒清洁区分开。 一、内镜清洗消毒间的面积根据贵院开展的业务量。二、布局
根据《软式内镜清洗消毒技术规范》
5.3清洗消毒室
5.3.1应独立设置。
5.3.2应保持通风良好。
5.3.3如采用机械通风,宜采取“上送下排”方式,换气次数宜>10次/h,最小新风量宜达到2次/h。
5.3.4清洗消毒流程应做到由污到洁,应将操作规程以文字或图片方式在清洗消毒室适当的位置 张贴。
5.3.5不同系统(如呼吸、消化系统)软式内镜的清洗槽、内镜自动清洗消毒机应分开设置和使用。 1、内镜诊疗中心(室)应设立办公区、患者候诊室(区)、诊疗室(区)、清洗消毒室(区)、内镜与附件储存库(柜)等。
2、办公区宜包括男女更衣区,有条件设卫生间。
3、患者候诊室(区)宜包括接诊区(护士站病人留观时用)、患者等候区、患者更衣区(肠镜),有条件设患者卫生间(肠镜最好能设)
4、诊疗室(区):
(1)诊疗室:
①应根据开展的内镜诊疗项目独立设置相应的诊疗室。不同系统(如呼吸、消化系统)软式内镜诊疗工作应分室进行(GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》要求上下消化道也分设,与ws507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》有冲突)。
②每个操作间的面积原则上不小于20m2,操作间应设有独立的通风系统。
③诊疗室内的每个诊疗单位应包括检查床1张。
④灭菌内镜的诊疗环境至少应达到非洁净手术室的要求。
⑤应配备手卫生装置,采用非手触式水龙头。
(2)麻醉恢复室(观察室):无痛内镜需设观察室,必要时单设护士站。
5、清洗消毒室(区):
(1)应独立设置,通风良好,清洗消毒流程应做到由污到洁。
(2)不同系统(如呼吸、消化系统)软式内镜的清洗槽、内镜自动清洗消毒机应分开设置和使用(GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》要求上、下消化道镜洗涤消毒设施应分别设置,与ws507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》有冲突)。
(3)应配有清洗槽,手工清洗消毒操作还应配备漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽和干燥台(YY0992-2016内镜清洗工作站要求软式内镜工作站应至少由初洗槽、次洗槽漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽和干燥台组成)。
(4)应配备手卫生装置,采用非手触式水龙头。
(5)清洗消毒间应接近内镜诊疗室,便于内镜转运。
(6)必须设置独立的污物暂存间。
(7)需设处置间,即拖把、抹布等消毒处理存放区。
(8)清洗消毒间采用“上送下排”式机械通风;采用戊二醛消毒,仅配备抽风装置的,宜设在清洗台上檐或窗户口下檐。
(9)清洗消毒室可与同系统诊疗室(开门)相通。
(10)有条件的,建议支气管镜清洗消毒室单间设置,防止结核杆菌污染风险。条件不具备需同室设置的,应做好职业防护和房间通风换气。
(11)有条件的,洁污内镜转运通道分设。
6、内镜与附件储存库(柜):内表面应光滑无缝隙,便于清洁和消费。与附件储存柜(库)应通风良好,保持干燥(未提及需单间设置)。
7、有条件的,医务人员通道、患者通道、呼吸内镜患者通道分设。呼吸内镜候诊亦以分设最佳。(参考标准与文件主要为:1、国卫办医函(2019)870号 国家卫生健康委办公厅关于印发内镜诊疗技术临床应用管理规定及呼吸内镜诊疗技术等13个内镜诊疗技术临床应用管理规范的通知附件3:消化内镜诊疗技术临床应用管理规范(2019年版),2、GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》,3、ws507-2016软式内镜清洗消毒技术规范) 感谢老师的指导,受益匪浅。 感谢老师的指导,受益匪浅。 吴晓梅 发表于 2024-8-6 18:54
一、内镜清洗消毒间的面积根据贵院开展的业务量。
二、布局
根据《软式内镜清洗消毒技术规范》
吴老师,我们使用转运车这种布局可以吗?
初晓微茫 发表于 2024-9-2 16:55
吴老师,我们使用转运车这种布局可以吗?
图片没有上传成功
页: