求助:医疗废物间建设规范
请问一下各位老师,有无医疗废物间的建设规范,我院的新院区准备建设垃圾间了,不知道规范要求,建设在什么位置,要多大{:1_11:} 本帖最后由 高山雪莲W 于 2024-8-7 17:51 编辑有个地方标准供参考
DB4401/T 252-2024《医疗废物暂存间卫生管理规范》,广州市地方标准
5建设要求
5.1选址
5.1.1暂存间的选址应运离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所;因条件限制无法运离的,应采取相应的隔离措施,设有各自的通道。
5.1.2暂存间的选址应便于医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。暂存间宜开设专用于医疗废物交接的出入口,并在装车区域设合理面积的暂时堆放点。
5.2场地
5.2.1 应采取有效的防渗措施。地面及不低于1.0 m高的墙裙应进行防渗处理。
5.2.2场所内墙面、地面、天花板应平整,不应存在洞穴或缝隙。
5.2.3设有 100-499张床位的医疗卫生机构,暂存间使用面积宜≥20 m2;床位数量≥500 张的,暂存间使用面积宜多40 m2,且在此基础上每增加500 张床位,暂存间使用面积宜增加 20 m2。
5.2.4存放能力应不低于诊疗高峰 2天的医疗废物产生量。
5.2.5暂存间内应根据医疗废物种类,设置不同的区域,分区存放医疗废物。
5.2.6地基高度应确保不受雨洪冲击或浸泡;室内净高宜不小于 2.4 m。
5.2.7她面应有良好的排水性能和排污条件,易于清洗和消毒,处于主风向下风位置,远离高压线、高温高压设施设备等。
5.2.8暂存间宜设置存放工具区域、登记资料办公区,以及工作人员更衣、沐浴场所的生活区。
5.3设施与设备
5.3.1应有严密的封闭防盗措施,无人时应上锁;可开启的窗应安装铁栅栏和纱窗。
5.3,2应有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂和防儿童接触等安全措施,可安装防鼠板、纱门纱窗,灭蝇灯、水道口金属细网等装置。
5.3.3产生病理性医疗废物的医疗卫生机构应具备低温贮存或者防腐条件的设施设备。
5.3.4对医疗度物不能做到日产日清的,暂存间宜配有降温设备,以保证其医疗废物不因环境温度过高而产生异味,对周边环境造成不良影响。
5.3.5应避免阳光直射暂存间内。配置良好的照明设备和通风条件。
5.3.6应按 WS/T 367 的有关规定配备清洗、消毒设施设备和紫外线灯。
5.3.7应在场所内或外设置供水设施,以供场所和运送工具清洁用,洗手池水龙头为非接触式。.
5.3.8依据医疗废物产量配备足够数量的专用周转箱/桶用以暂存医疗废物。
5.3,9应配置医用外科口罩及以上级别的口罩、乳胶手套、橡胶手套、防护面罩、防水围裙等必要的工作人员防护用品。
5.3,10宜在场所内配置医疗废物称量工具。 、医疗废物暂存处设置四间最合理,每间都有手卫生设施,一间工作人员更衣室、一间医疗废物暂存间、一间转运车消洗间,一间消毒后转运车暂存间。 2、医疗废物暂存处应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所(相距20M以上)、且方便医疗物运输车出入。并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 3、暂存点避免建在易遭受洪水、滑波、泥石流等自然灾害影响的地点,要位于常年最大风频的大风向,并且要有相应的防渗漏、防泄漏、防雨淋、防扬散等防护措施。 4、暂存点应安装门锁且有专人管理,禁止无关人员进入。 5、医疗废物暂存点(包括生活垃圾暂存点)实用面积市直医疗单位不少于60平方米、街道卫生院(中心卫生院)不少于40平方米。 6、地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理,地面有良好的排水性能,易于清洁和消毒,产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统,禁止将产生的废水直接排入外环境; 7、库房外宜设有供水龙头,以供暂时贮存库房的清洗用; 8、避免阳光直射库内,应有良好的照明设备和通风条件(百叶窗换气扇):医疗废物的暂时储存设备应当定期消毒和清洁。 每天应在废物清运之后消毒冲洗,冲洗后应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜(箱)中腐数散发恶臭,尽量做到日产日清。 确实不能做到日产日清,且当地最高气温高于25℃时,应将医疗废物低温暂时贮存,暂时贮存温度应低于20℃,时间最长不应超过48h。 9、库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识:10、应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求,在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 11、运送医疗废物及生活垃圾的专用车各一辆,冰柜一只贮存病理性标本、死胎、截肢等。 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》
第二十一条 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:
(一)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所,方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入;
(二)有严密的封闭措施,设专(兼)职人员管理,防止非工作人员接触医疗废物;
(三)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施;
(四)防止渗漏和雨水冲刷;
(五)易于清洁和消毒;
(六)避免阳光直射;
(七)设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
第二十二条 暂时贮存病理性废物,应当具备低温贮存或者防腐条件。
《医疗废物集中处置技术规范(试行)》
第二章 医疗废物的暂时贮存
2.1 库房
具有住院病床的医疗卫生机构应建立专门的医疗废物暂时贮存库房,并应满足下述要求:
2.1.1 必须与生活垃圾存放地分开,有防雨淋的装置,地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡;
2.1.2 必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开,方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入;
2.1.3 应有严密的封闭措施,设专人管理,避免非工作人员进出,以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施;
2.1.4 地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理,地面有良好的排水性能,易于清洁和消毒,产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统,禁止将产生的废水直接排入外环境;
2.1.5 库房外宜设有供水龙头,以供暂时贮存库房的清洗用;
2.1.6 避免阳光直射库内,应有良好的照明设备和通风条件;
2.1.7 库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识;
2.1.8 应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求,在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识;
暂时贮存库房专用医疗废物警示标识具体要求见附录A。
2.2 专用暂时贮存柜(箱)
不设住院病床的医疗卫生机构,如门诊部、诊所、医疗教学、科研机构,当难以设置独立的医疗废物暂时贮存库房时,应设立专门的医疗废物专用暂时贮存柜(箱),并应满足下述要求:
2.2.1 医疗废物暂时贮存柜(箱)必须与生活垃圾存放地分开,并有防雨淋、防扬散措施,同时符合消防安全要求;
2.2.2 将分类包装的医疗废物盛放在周转箱内后,置于专用暂时贮存柜(箱)中。柜(箱)应密闭并采取安全措施,如加锁和固定装置,做到无关人员不可移动,外部应按照GB15562.2和附录A要求设置警示标识;
2.2.3 可用冷藏柜(箱)作为医疗废物专用暂时贮存柜(箱);也可用金属或硬制塑料制作,具有一定的强度,防渗漏。 高山雪莲W 发表于 2024-8-6 15:51
有个地方标准供参考
DB4401/T 252-2024《医疗废物暂存间卫生管理规范》,广州市地方标准
5建设要求
谢谢老师指导,已学习{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} 吴晓梅 发表于 2024-8-6 19:39
《医疗卫生机构医疗废物管理办法》
第二十一条 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到 ...
谢谢老师指导,已学习{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} lijingjing187 发表于 2024-8-6 15:58
、医疗废物暂存处设置四间最合理,每间都有手卫生设施,一间工作人员更衣室、一间医疗废物暂存间、一间转运 ...
谢谢老师指导,已学习{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} 谢谢老师们指导,y已下载学习 感谢老师们的分享,已学习。
页:
[1]