关于诊疗大厅集中空调进行采样的方法
在观看诊疗大厅集中空调进行采样时,发现水平方向向外50cm~100cm处需设置1个检测点,我不是很理解这句话的意思,还望专业的老师指导下,非常感谢!就按照你截图里的意思啊,风口下方15-20cm,再水平方向向外50-100cm。往下然后往四周{:1_12:} junior86 发表于 2024-8-2 16:30
就按照你截图里的意思啊,风口下方15-20cm,再水平方向向外50-100cm。往下然后往四周 ...
突然短路了,感谢老师指导{:1_12:} 院感小白路过,感谢老师分享 老师你从哪里找的视频啊,可以分享吗 学习了新知识,感谢老师分享 学习了新知识,感谢老师分享 暖雨 发表于 2024-8-2 16:37
突然短路了,感谢老师指导
不是都是往下再四周吧,往下再四周的就一个检测点的意思吧,这放的皿数怎么算呢?还有大厅那么多人,直接放置直接检测吗? yangyanwei 发表于 2024-8-3 11:31
不是都是往下再四周吧,往下再四周的就一个检测点的意思吧,这放的皿数怎么算呢?还有大厅那么多人,直接 ...
看图应该是采样器,不是培养皿。
大厅空气采样用培养皿不现实。 用采样器采样,直接在标志的位置抽取一定量空气培养。
暴露法也无法放置。
我认为主要监测中央空调吹出的风有没有污染情形。 这不是我们院感上常规的环境卫生学监测,和院感科没有关系。 吴晓梅 发表于 2024-8-4 18:32
这不是我们院感上常规的环境卫生学监测,和院感科没有关系。
嗯,吴老师,这是我们疾控监督员要求掌握的内容 禅静思语 发表于 2024-8-3 17:43
看图应该是采样器,不是培养皿。
大厅空气采样用培养皿不现实。
老师是采样器呢{:1_1:} 小吴要认真学习 发表于 2024-8-2 17:45
老师你从哪里找的视频啊,可以分享吗
老师,这是我们市里要求疾控监督员学习的视频,不好意思,没法分享 “风口下方15-20cm,再水平方向向外50-100cm”是正确的。集中空调的检测,判定依据是WST 10013-2023 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》,里面有提到检测标准是什么,大部分项目是采用GBT 18204.5-2013《公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统》进行检测,18204.5有提到具体的布点要求。图片中的采样器是六级筛孔采样器,主要是用于检测集中空调送风中细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌3个项目的。通过采样器采集一定体积的空气,冲击在平皿上然后培养,跟传统的平皿暴露法是不一样的 公共场所卫生检验方法中对布点有明确要求