关于诊疗大厅集中空调进行采样的方法

在观看诊疗大厅集中空调进行采样时,发现水平方向向外50cm~100cm处需设置1个检测点,我不是很理解这句话的意思,还望专业的老师指导下,非常感谢!



junior86 发表于 2024-8-2 16:30

就按照你截图里的意思啊,风口下方15-20cm,再水平方向向外50-100cm。往下然后往四周{:1_12:}

暖雨 发表于 2024-8-2 16:37

junior86 发表于 2024-8-2 16:30
就按照你截图里的意思啊,风口下方15-20cm,再水平方向向外50-100cm。往下然后往四周 ...

突然短路了,感谢老师指导{:1_12:}

栀子花开* 发表于 2024-8-2 16:57

院感小白路过,感谢老师分享

小吴要认真学习 发表于 2024-8-2 17:45

老师你从哪里找的视频啊,可以分享吗

wfy7902456 发表于 2024-8-3 08:37

学习了新知识,感谢老师分享

wfy7902456 发表于 2024-8-3 11:14

学习了新知识,感谢老师分享

yangyanwei 发表于 2024-8-3 11:31

暖雨 发表于 2024-8-2 16:37
突然短路了,感谢老师指导

不是都是往下再四周吧,往下再四周的就一个检测点的意思吧,这放的皿数怎么算呢?还有大厅那么多人,直接放置直接检测吗?

禅静思语 发表于 2024-8-3 17:43

yangyanwei 发表于 2024-8-3 11:31
不是都是往下再四周吧,往下再四周的就一个检测点的意思吧,这放的皿数怎么算呢?还有大厅那么多人,直接 ...

看图应该是采样器,不是培养皿。
大厅空气采样用培养皿不现实。

高山雪莲W 发表于 2024-8-4 10:03

用采样器采样,直接在标志的位置抽取一定量空气培养。
暴露法也无法放置。
我认为主要监测中央空调吹出的风有没有污染情形。

吴晓梅 发表于 2024-8-4 18:32

这不是我们院感上常规的环境卫生学监测,和院感科没有关系。

暖雨 发表于 2024-8-5 07:41

吴晓梅 发表于 2024-8-4 18:32
这不是我们院感上常规的环境卫生学监测,和院感科没有关系。

嗯,吴老师,这是我们疾控监督员要求掌握的内容

暖雨 发表于 2024-8-5 07:42

禅静思语 发表于 2024-8-3 17:43
看图应该是采样器,不是培养皿。
大厅空气采样用培养皿不现实。

老师是采样器呢{:1_1:}

暖雨 发表于 2024-8-5 07:44

小吴要认真学习 发表于 2024-8-2 17:45
老师你从哪里找的视频啊,可以分享吗

老师,这是我们市里要求疾控监督员学习的视频,不好意思,没法分享

EMP 发表于 2024-8-5 11:22

“风口下方15-20cm,再水平方向向外50-100cm”是正确的。集中空调的检测,判定依据是WST 10013-2023 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》,里面有提到检测标准是什么,大部分项目是采用GBT 18204.5-2013《公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统》进行检测,18204.5有提到具体的布点要求。图片中的采样器是六级筛孔采样器,主要是用于检测集中空调送风中细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌3个项目的。通过采样器采集一定体积的空气,冲击在平皿上然后培养,跟传统的平皿暴露法是不一样的

风吹日记 发表于 2024-8-5 15:24

公共场所卫生检验方法中对布点有明确要求