紫外线灯的数量是怎么计算的
各位老师,请问病房内安装紫外线灯,灯管数量是怎么计算的?急急急,谢谢。 5.4.2消毒方法紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
根据房屋容积
根据房屋面积算,≥1.5W/m3。 根据《消毒技术规范》(2002版)的要求来看的话,得自己核算,当采用30w的灯管,灯管数量设为X,房间体积假设为45m3,30x/45≥1.5,x=2.25,所以应该布置3根,依此类推
按体积计算。1.5W/m3,比如长5,宽6,高2,体积就是60m3,60*1.5=90,30W的灯管就要3个 https://mp.weixin.qq.com/s/-Orqg--CjQEofVdBmZ3cjg这里面写得很具体 房间体积,长×宽×高×1.5÷紫外线瓦数=紫外线灯的个数,不足整数 往上凑整数,意思是得数是3.2 就是4个紫外线灯 按照标准≥1.5W/m3进行计算的 房间长*宽*高/1.5*紫外线灯瓦数=紫外线灯管数量,如有小数均进位。 ≥1.5W/m³。房间长×宽×高/1.5*紫外线灯瓦数=紫外线灯管数量
页: