小小莎 发表于 2024-7-17 11:56

紫外线灯关吊装高度问题

我有一个疑问,消毒技术规范里的紫外线灯管吊装高度距离场面1.8-2.2m,这里的“场面”如何理解?

吴晓梅 发表于 2024-7-17 12:11

本帖最后由 吴晓梅 于 2024-7-17 13:47 编辑

是离地面1.8-2.2m,要不然没办法安装。
《医疗机构消毒技术规范》上有规定,您看到的大概是转WORD版的时候转错了一个字。






怡彩纷呈 发表于 2024-7-17 12:30

一般指距离地面的高度

cxy1452 发表于 2024-7-17 12:49

《医疗机构消毒技术规范》WST367-2012:
C.6紫外线消毒
C.6.3.1在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m-2.2m。

韩韩3 发表于 2024-7-17 13:37

是距离地面吧,没听过场面这个概念呢

吴晓梅 发表于 2024-7-17 13:49

小小莎 发表于 2024-7-17 13:31
这位老师,规范里写的是场面,所以才有这个疑惑

《医疗机构消毒技术规范》上写的是“地面”,您看到的大概是转WORD版的时候转错了一个字。原版我加上去了,您看一下原版就知道了。

吴晓梅 发表于 2024-7-17 13:52

小小莎 发表于 2024-7-17 13:50
《WS/T 367-2012医疗机构消毒技术规范》
C.6.3 使用方法
C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式 ...

原版我发了呀,您看一下原版就知道了。

小小莎 发表于 2024-7-17 13:55

吴晓梅 发表于 2024-7-17 13:52
原版我发了呀,您看一下原版就知道了。

吴老师,我看的是人民卫生出版社《医院感染管理文件汇编(1986-2015)》,是当时质控中心发的,如果是地面,那就是这本书印刷错了{:1_10:}

吴晓梅 发表于 2024-7-17 13:58

小小莎 发表于 2024-7-17 13:55
吴老师,我看的是人民卫生出版社《医院感染管理文件汇编(1986-2015)》,是当时质控中心发的,如果是地 ...

噢,那是这本书印刷错了,《医疗机构消毒技术规范》上写的很清楚是“地面”。
页: [1]