四月维夏 发表于 2024-7-11 18:45

连台手术室自净时间要求以哪个为准?

各位老师,请教一下,GB 50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范要求,I级洁净手术室最少术间自净时间不少于10分钟,Ⅱ 级、Ⅲ级洁净手术室不少于20分钟,Ⅳ级洁净手术室不少于30分钟;但是2019年的广东省医疗机构手术室医院感染防控指引,要求的是连台手术按要求进行物体表面清洁消毒,自净时间:Ⅰ级手术≥10min,Ⅱ、Ⅲ级手术≥20min,Ⅳ级手术≥30min。我的理解是广东省的要求是按手术级别来分,国标是按手术间的洁净程度来分,两者的要求不一样,检查的时候应该以哪个为准?

吴晓梅 发表于 2024-7-11 19:22

自净时间是按照手术间的洁净程度来分的,广东省的规定可能是少写了一个字,但是大家都是心知肚明的,没想到您会这么想{:1_12:}

四月维夏 发表于 2024-7-11 19:38

吴晓梅 发表于 2024-7-11 19:22
自净时间是按照手术间的洁净程度来分的,广东省的规定可能是少写了一个字,但是大家都是心知肚明的,没想到 ...

谢谢吴老师解答!

唐建 发表于 2024-7-11 22:44

这么巧我今天刚刚问了吴老师这个问题

cxy1452 发表于 2024-7-12 08:17

吴晓梅 发表于 2024-7-11 19:22
自净时间是按照手术间的洁净程度来分的,广东省的规定可能是少写了一个字,但是大家都是心知肚明的,没想到 ...

啊,我也以为现在是按手术级别来分{:1_29:}

谈小洁 发表于 2024-7-12 08:37

GB 50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范和2019年的广东省医疗机构手术室医院感染防控指引,遵循国家层级的规范(GB)。

淑娟 发表于 2024-7-20 09:29

国标与地方标准,按大的(国标){:1_9:}