关于手术室的环境湿度
请教一下各位老师,目前重庆地区阴雨连绵,手术室内湿度大,纸张都是润润的,层流开启更不行,请教一下大家这种情况如何解决?GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
6、温、湿度不达标的不应超过5d/年,连续2天不达标的不应超过2次/年。
“层流开启更不行”,那肯定层流有问题,要厂家来解决问题。 吴晓梅 发表于 2024-7-9 10:09
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
6、温、湿度不达标的不应超过5d/年,连续2天不达标的不应 ...
吴老师,层流有除湿的功能吗?
浩and雨 发表于 2024-7-9 10:16
吴老师,层流有除湿的功能吗?
有呀!洁净手术室各室有明确的温室度规定,就说明洁净手术室必须有这个技术。 吴晓梅 发表于 2024-7-9 10:21
有呀!洁净手术室各室有明确的温室度规定,就说明洁净手术室必须有这个技术。 ...
哦,好的,谢谢吴老师 还是要让层流的厂家来处理 各位老师,可以增加使用除湿器吗? 吴晓梅 发表于 2024-7-9 10:21
有呀!洁净手术室各室有明确的温室度规定,就说明洁净手术室必须有这个技术。 ...
谢谢老师的讲解
遇见闲云 发表于 2024-7-9 16:31
各位老师,可以增加使用除湿器吗?
普通科室可以,层流手术室不可以。因为层流手术室温湿度不达标的话说明整个层流系统出问题了,这样会影响它的净化作用。 吴晓梅 发表于 2024-7-13 09:27
普通科室可以,层流手术室不可以。因为层流手术室温湿度不达标的话说明整个层流系统出问题了,这样会影响 ...
谢谢老师指点{:1_17:}{:1_3:}
页: