清风一缕1 发表于 2024-7-5 16:08

B超室诊间消毒

各位老师们:请教一下B超室需要紫外线消毒吗?

吴晓梅 发表于 2024-7-5 16:27

不是超声介入室的不需要消毒。和普通病区、普通门诊一样首选通风。

清风一缕1 发表于 2024-7-5 16:51

关键是B超诊间没有窗户无法通风,但是医院有新风系统,我也认为不需要紫外线消毒的。结果主任拿出一个23年超声质控(浙江省)要求配置紫外线消毒灯,我真是无语了😓

awx120 发表于 2024-7-5 16:54

吴晓梅 发表于 2024-7-5 16:27
不是超声介入室的不需要消毒。和普通病区、普通门诊一样首选通风。

赞同吴老师指导意见,首选通风,必要时加用紫外线或其它方法消毒。

wuxing718 发表于 2024-7-5 17:26

普通B超室不需要紫外线消毒

单调九条 发表于 2024-7-5 17:49

同意吴老师的意见

高山雪莲W 发表于 2024-7-5 22:27

首选通风,没有窗户,医院有新风系统也可以的。
当有感染性疾病、多重耐药菌病人检查后,有条件用紫外线消毒。
出现流感等病例时,进行空气消毒。

清风一缕1 发表于 2024-7-5 22:49

谢谢各位老师了{:1_1:}

禅静思语 发表于 2024-7-7 20:57

高山雪莲W 发表于 2024-7-5 22:27
首选通风,没有窗户,医院有新风系统也可以的。
当有感染性疾病、多重耐药菌病人检查后,有条件用紫外线消 ...

王老师,有一点疑惑请教:医院暖通系统在不开启的情况下不会实现机械通风
我们北方在每一年总有3-4个月左右是不开启暖通系统的。
此时若为无窗房间,通风确实很难实现呢。

高山雪莲W 发表于 2024-7-8 08:36

禅静思语 发表于 2024-7-7 20:57
王老师,有一点疑惑请教:医院暖通系统在不开启的情况下不会实现机械通风
我们北方在每一年总有3-4个月左 ...

的确,这种情况下机械通风难实现,对超声科专门安装排风扇也不现实。
没有病人时尽可能多开门,也能实现部分空气的置换。
没有窗户的超声科,我们定期进行紫外线空气消毒。
页: [1]
查看完整版本: B超室诊间消毒