我们现在是建一栋新楼,有负压百级手术间,现在中建局的设计的是手术间内-5pa,前缓冲-10pa,和医院负压隔离病房环境控制要求不一样。最污染的地方不应该负压最强么。中建局这样的设计,污染会流向前缓冲。不知道老师们医院里的负压净化手术室都是怎么设计的,求解{:1_11:}你说的是对的。我们也是这样设计的,虽然房子很旧,只能说达到这样的理想! 谢谢赵主任回复。是呀,中建局一直在强调净化的级别是正压下监测的。但是洁净手术部建筑技术规范上很明确写了,负压加过滤装置也能实现净化级别,我理解的是房间只要密闭性够,应该是可以实现的。感控真是学无止境啊。